Page 1721 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼タンクの強度計算 鹿島の設備屋 07/10/19(金) 15:13 ┗Re:タンクの強度計算 鉄人60号 07/10/19(金) 20:28 ┗Re:タンクの強度計算 鹿島の設備屋 07/10/22(月) 11:18 ┗Re:タンクの強度計算 鉄人60号 07/10/22(月) 19:45 ┗Re:タンクの強度計算 鹿島の設備屋 07/10/23(火) 14:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : タンクの強度計算 ■名前 : 鹿島の設備屋 ■日付 : 07/10/19(金) 15:13 -------------------------------------------------------------------------
| 容量10m3の灯油タンクが設置されていて、現在は大気開放になっています。これにガスシールユニットとブリザー弁を設置して窒素シールをしたいと思っているのですが、タンクは水梁試験しかしていないので、ブリザー弁のプラス側・マイナス側の設定をどのくらいにすべきか解りません。 どなたか、タンクの耐圧計算式か、インターネットでどこかを見れば解るとか、教えてもらえないでしょうか。 一応自分でも調べてみたんですが、見当たらないので・・・ |
| 元工場設備屋です。 ブリザー弁設置時の加圧はせいぜい100mmAqで、タンク強度には影響しません。 ネットで「ブリザー弁」を検索するとたくさんヒットします。やって見て下さい。 一番上の情報が下記サイトでした。 http://www.optic.or.jp/sangisin/sien/setubi/valve/V_Basic_11.htm |
| ご回答ありがとうございます。 回答の中で、100mmAq程度なら問題ないとありましたが、円筒縦型コーンルーフタンクの負圧の強度の大まかなオーダーはどのあたりなんでしょうか? 解ればご教示願いたいのですが。 |
| 負圧にしないことが重要だと思います。 例えば、ブリザー弁を2台付けるとか、定期メンテナンス励行など。 計算法は、下記規格に載っています。確認して下さい。 JISB8243「火なし圧力容器の構造」6.9外圧を受ける円すい体形鏡板の強さ |
| ありがとうございます。確認してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━