Page 1734 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吸込、吹出口の風量はどのように設定するのでしょうか? nesw 07/11/6(火) 10:29 ┗Re:吸込、吹出口の風量はどのように設定するのでしょうか? 北品川庄司 07/11/6(火) 14:38 ┗Re:吸込、吹出口の風量はどのように設定するのでしょうか? nesw 07/11/6(火) 16:30 ┗Re:吸込、吹出口の風量はどのように設定するのでしょうか? 北品川庄司 07/11/6(火) 16:40 ┗Re:吸込、吹出口の風量はどのように設定するのでしょうか? nesw 07/11/7(水) 8:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吸込、吹出口の風量はどのように設定するのでしょうか? ■名前 : nesw ■日付 : 07/11/6(火) 10:29 -------------------------------------------------------------------------
| マルチエアコン天井埋込形を設計するにあたり、吸込口と吹出口の風量、BOXのサイズはどのように決めるのでしょうか? 本体風量 58m3/min 吹出口はライン型が1ヶ所、ノズル型が4ヶ所です。 他に情報が必要でしょうか? よろしくお願いします。 |
| パッケージエアコンの場合AHなどと違って風量は決まっています 極端に風量が少なくなると冷房時に熱交換器のフロストが起こります 吹き出しの風速は天井の高さや環境によって違いがあります 吹き出し口のカタログに吹き出し分布図、推奨風速などの資料載っていませんか? これらの資料が参考になるでしょう で、それらを使ったときの圧力損失がパッケージ室内機の機外静圧を大きく超えるものでないことを確認しなければ先に書いたフロストが起こってしまいます 一番簡単なのはメーカー標準オプション扱いの吹き出し口を使うことです |
| 単純に室内機の風量がそのまま吸込み風量となり、吹出しの数で単純にその風量を割るわけではないのですね。 圧力損失の計算が必要になるのでしょうか。 |
| ダクトの延長、曲り、 それらが多くなるのであれば当然ながら 圧損計算して確認をしておかないとあとで 天井から漏水っていうようになりかねません 基本的に圧損確認をしない現場って無いと思いますが・・。 |
| 圧損計算やってみます。はじめてなので行き詰まったときには、ご指導よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━