Page 1738 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼老健施設の省エネ改修工事(給湯) ぐりこ 07/11/13(火) 16:37 ┣Re:老健施設の省エネ改修工事(給湯) つなぎの水道屋 07/11/13(火) 22:00 ┃ ┗Re:追記 つなぎの水道屋 07/11/14(水) 18:23 ┣Re:老健施設の省エネ改修工事(給湯) 鉄人60号 07/11/14(水) 9:49 ┣Re:老健施設の省エネ改修工事(給湯) RIKU 07/11/15(木) 10:30 ┗Re:老健施設の省エネ改修工事(給湯) 花見 07/11/15(木) 15:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 老健施設の省エネ改修工事(給湯) ■名前 : ぐりこ ■日付 : 07/11/13(火) 16:37 -------------------------------------------------------------------------
| 老健施設で、省エネに主眼を置いた改修工事を行っています。 現在、灯油ボイラ+循環給湯だったのですが、 お風呂は全て、賭け流しなので、ボイラーをHP給湯機に代えて、 循環経路を機械室のところで止めて、送り出しだけの経路にしようと思っています。 気になっているのが、給湯経路の最終末端と機械室で止水した箇所までの間で死水が出ることです。スケールなどが出ないかかなり心配です。 かなり古い建物で、施工図面も結構怪しい箇所があり、はっきりとした給湯経路がわかりません。 そこで、温水の出るまでの時間を計って、たぶんここが系統から最も遠いと考えられる箇所で、止水弁をつけて、 弁を閉めたときに、別の箇所が止まったなら、そちらに再度弁をつける。 弁を閉めて、問題がなければ、水を抜いて、処理をしようと思っています。 その他、もっとうまい方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。 |
| >老健施設で、省エネに主眼を置いた改修工事を行っています。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10456;id=design 余計な、お世話だったのかもしれませんが、給湯循環の話なのですか? それとも、浴槽循環なのでしょうか? 業務用について、詳しくないので、出しゃばった様な感じがしますが。 |
| 給湯を何箇所か、同時放水し一番流量の少ない所などは、どうでしょうか? |
| ご存知かも知れませんが、こんな情報があります。参考までに http://www.tepco.co.jp/cc/press/07053101-j.html |
| RIKUです。 私には詳しくアドバイスできません。が、もう少し詳しくお願いします。 例:浴槽の数と各面積、シャワー数、カラン数、湯水混合方式、施設利用者数 概数で良いです。特定されお仕事に支障のない程度に!。 |
| >老健施設で、省エネに主眼を置いた改修工事を行っています。 >現在、灯油ボイラ+循環給湯だったのですが、 >お風呂は全て、賭け流しなので、ボイラーをHP給湯機に代えて、 >循環経路を機械室のところで止めて、送り出しだけの経路にしようと思っています。 > > >その他、もっとうまい方法があれば教えてください。 >よろしくお願いします。 給湯配管を循環させるのは冷めないようにするためです。 貯湯タンクから行きっぱなしの時は、先っぽが冷める可能性がありますから。 洗い場のレイアウトにも寄りますが、普通入り口の最も近いカランはなかなか使われません。 循環を止めてしまうと、そのようなカランからお湯が出るまでしばらく待たなければなりません。 お客さんからの苦情の素ですよ。 >気になっているのが、給湯経路の最終末端と機械室で止水した箇所までの間で死水が出ることです。スケールなどが出ないかかなり心配です。 赤水、スケール、冷水が出るでしょう。 > >かなり古い建物で、施工図面も結構怪しい箇所があり、はっきりとした給湯経路がわかりません。 > >そこで、温水の出るまでの時間を計って、たぶんここが系統から最も遠いと考えられる箇所で、止水弁をつけて、 >弁を閉めたときに、別の箇所が止まったなら、そちらに再度弁をつける。 >弁を閉めて、問題がなければ、水を抜いて、処理をしようと思っています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━