Page 1752 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコン冷媒漏洩について どらぱふ 07/12/1(土) 6:56 ┗Re:エアコン冷媒漏洩について 北品川庄司 07/12/1(土) 8:21 ┗Re:エアコン冷媒漏洩について どらぱふ 07/12/3(月) 6:03 ┗Re:エアコン冷媒漏洩について 北品川庄司 07/12/3(月) 14:46 ┗Re:エアコン冷媒漏洩について どらぱふ 07/12/4(火) 9:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコン冷媒漏洩について ■名前 : どらぱふ ■日付 : 07/12/1(土) 6:56 -------------------------------------------------------------------------
| 現在計画ビジネスホテルを計画しているのですが設備設計より マルチエアコンの使用について冷媒漏洩についてのガイドライン (日本冷凍空調工業会発行)によると換気扇(24時間)だけではだめで 換気扇(24時間)が故障した場合も考慮し室面積の0.15%の 換気口を外壁に設けてほしいとの要請がありました。 建物の性格上出来れば避けたいのですが何か良い方法はないでしょうか。 概略 ビルマルチシステム採用予定 最小室容積 45m3 腰下外壁面に換気口 100φ 24時間換気扇(ユニットバス)(換気量は足りている) 日本冷凍空調工業会のガイドラインで今回冷媒量から算出 すると室容積 48m3以下は換気扇の他に配慮が必要 以上 過去ログに「24時間換気」が現実的との記述を見つけましたがガイドラインで 「換気扇の他の配慮」が必要な場合もそれが現実的な対応かよくわからず 投稿させていただきました。よろしくお願いします。 どらぱふ |
| 極小部屋においてマルチユニットの冷媒ガスが 全て漏洩し充満すると 冷媒ガスそのものは無害であっても 酸欠事故が起こってしまうため 漏洩限界濃度(300g/m3)を超えない措置をしなければなりません 質問のような対応が無理な場合 漏洩警報装置を設けこれに連動した 有効な換気装置を設ける事によって対応する事ができます この件についてはかなり多くの物件にて ずさんな工事がされていると思います ワタシもこの件で散々会社、客先とモメましたが 最終的には 責任負えません ってな悲しい結果になった 事を思い出しました そのような事は決してしないようにお願いしたいと思います 換気設備が無理な場合は マルチの系統から外して単独とするとか 考えてみてはどうでしょうか・・。 |
| 書き込み後いろいろと聞いたり調べたのですが やはり室外機の数を増やして冷媒の 量を減らすということが一番なんでしょうね。 換気口の設置も含めもう一度検討してみます。 どうもありがとうございました。 |
| マルチタイプではなくペア機だと 機器のコストが下げられる事が多く VEにも繋がります 条件を比較して検討してみて ベストを先方へ提案してみましょう |
| いろいろありがとうございます。 ペア機も含め設備設計とつめていくことにします。 しかし冷媒の漏洩の問題に関してはまるで 知りませんでしたので勉強になりました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━