Page 176 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビ枡について wakaran 03/6/3(火) 16:03 ┣Re:塩ビ枡について boa 03/6/3(火) 18:57 ┣Re:塩ビ枡について masa 03/6/3(火) 23:16 ┃ ┗Re:塩ビ枡について boa 03/6/4(水) 8:47 ┃ ┣Re:塩ビ枡について のりたろう 03/6/4(水) 10:35 ┃ ┗Re:塩ビ枡について masa 03/6/4(水) 22:54 ┃ ┗Re:塩ビ枡について のりたろう 03/6/5(木) 15:29 ┗Re:塩ビ枡について takeru 03/6/4(水) 9:30 ┗Re:塩ビ枡について wakaran 03/6/5(木) 10:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビ枡について ■名前 : wakaran ■日付 : 03/6/3(火) 16:03 -------------------------------------------------------------------------
| 屋外排水の計画で通常の枡での計画はやったことがあるのですが、小口径枡(塩ビ枡) は初めてで困っています。 管底深さとか枡間の勾配はどのように考えたらよいのですか? ほとんど空調がメインなので・・・・・・ 初歩的な質問ですみません。 |
| はじめまして。ちなみに枡ではなくて桝ですよ。 まず,第一に放流先が公共下水道なのか合併式浄化槽なのかによります。 公共下水道であれば,地域により勾配等の規定があるはずです。施工自体を その地域の指定工事店に依頼し,同時に申請業務等をお願いすればよいと思います。 合併式浄化槽であれば,勾配等は機能を満たせば基本的には問題ないと思います。 (排水管径100φで1/100勾配が一般的)。ただ,合併式浄化槽には補助金制度というものが あり,補助金対応の仕様ですと,その地域により施工規定があるはずですので,浄化槽施工業者に確認してみるとよいと思います。(当方施工地域では,補助金対応ですと本体嵩上げを300mmまでという規定があり浄化槽の流入管底に制限があります) 規定が特になければ,機能をみたせば良いと思います。(逆勾配等) 参考にしてみて下さい。 |
| 小口径桝の場合は管底は清掃の関係から600mm程度を限界にしています。 |
| >小口径桝の場合は管底は清掃の関係から600mm程度を限界にしています。 清掃と言っても掃除口用の立上管径は150φとか200φで,掃除も専用の工具で行うから, 1000mm〜1500mm限度でよいと思いますよ。600mm程度を限界で勾配が取れればいいですが・・・。 |
| >清掃と言っても掃除口用の立上管径は150φとか200φで,掃除も専用の工具で行うから, >1000mm〜1500mm限度でよいと思いますよ。600mm程度を限界で勾配が取れればいいですが・・・。 職業柄、排水管の高圧洗浄を請け負っていますが、作業状況をみると1000mmまででユルシテほしいと思ってます(笑)けっこうノズル入れ難いんですよ。 |
| 現在は緩和されているかもしれませんが、東京都下水道局は小口径桝の場合管底600mmを限度にしていました。(末端の掃除口なら大曲エルボ又は45度曲管2個つなぎなので、掃除用ワイヤーも入りやすいと思いますが、会所桝ではあまり深いと入れにくくないですか?) |
| >(末端の掃除口なら大曲エルボ又は45度曲管2個つなぎなので、掃除用ワイヤーも入りやすいと思いますが、会所桝ではあまり深いと入れにくくないですか?) 600超えると、すっんごい入れにくいっす!(笑)掃除には、やはり従来型が楽ちんですが、年数が経つとインバート部分で管落ちや底抜けが多く補修がじゃまくさいので、改修の時には小口径を使ってます。 |
| はじめまして。小口径桝でも通常の桝の場合でも 管の勾配は変わりません。但し小口径桝はステップの 無いものが多いので計算には加えませんが 自治体によっては汚水系統の会合個所にはステップの ある桝を使用するように指導するところもあるようです。 とりあえず役所に聞きにいくのがよいと思います。 |
| >はじめまして。小口径桝でも通常の桝の場合でも >管の勾配は変わりません。但し小口径桝はステップの >無いものが多いので計算には加えませんが >自治体によっては汚水系統の会合個所にはステップの >ある桝を使用するように指導するところもあるようです。 >とりあえず役所に聞きにいくのがよいと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━