Page 1771 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯器 バキュームブレーカーについて POPCORN 07/12/22(土) 2:57 ┣Re:給湯器 バキュームブレーカーについて つなぎの水道屋 07/12/22(土) 13:39 ┃ ┗Re:給湯器 バキュームブレーカーについて POPCORN 07/12/22(土) 20:50 ┃ ┣Re:給湯器 バキュームブレーカーについて つなぎの水道屋 07/12/23(日) 1:46 ┃ ┃ ┗Re:給湯器 バキュームブレーカーについて kojima 07/12/23(日) 9:54 ┃ ┃ ┗Re:給湯器 バキュームブレーカーについて つなぎの水道屋 07/12/23(日) 13:05 ┃ ┗Re:給湯器 バキュームブレーカーについて kojima 07/12/23(日) 10:47 ┗Re:給湯器 バキュームブレーカーについて RIKU 07/12/26(水) 17:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯器 バキュームブレーカーについて ■名前 : POPCORN ■日付 : 07/12/22(土) 2:57 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、給湯器メンテナンスをやっております。場所違いならすみません。 どなたかお答え頂ければ幸いですが、2階ベランダ設置の給湯器で階下浴槽への湯張り時に(湯張り配管は、ほぼ垂直降下 4m程)湯張りが停止すると給湯器バキュームブレーカーよりエアーを吸い凄く大きな音がします。 『落とし込みの速度が速いため(階下浴槽の為)にどうしてもエアーを吸い音がする』とメーカーより説明を受けました。 しかし現場はお年寄りの家で、凄く怖がっておられ、特性説明をしても納得はしてもらえますが、どうしても音を止めて欲しいとおっしゃっています。 そこでエアー吸い込み口を塞ぐのはどうか?とメーカーに問い合わせたところ、法令上そこを塞ぐのは問題があると言われました。 真空防止とクロコネ対策で不味いのは解りますがそこを塞ぐしか方法が見当たりません。 で、本題ですがクロコネ対策として湯張り配管に逆支弁を付け、バキュームのエア吸い込み口に、例えばガーゼ等の通気性の良い材質の物を詰め吸い込み速度自体を緩和させるのは法令上問題有りなんでしょうか? 徐々にでも吸い込んでいれば真空状態は防げると思いますし。。。 素人考えかも知れませんがどなたか良いのか駄目なのかお答え願います。 または、他の対応策があれば教えて頂きたいと思います。 前置き長くホントすみません。よろしくお願いします。 |
| >『落とし込みの速度が速いため(階下浴槽の為)にどうしてもエアーを吸い音がする』とメーカーより説明を受けました。 一般家庭用のセミオートだと解釈しての話ですが、「速度が速い」とありますので 浴槽アダプター近くに、流量調節用のバルブなど設けるのは、だめでしょうか。 >2階ベランダ設置の給湯器で階下浴槽への湯張り時に(湯張り配管は、ほぼ垂直降下 4m程) あと、竣工当時からの話ですか? 階下湯張りは、まずかった様に記憶しているのですが。 |
| つなぎの水道屋さん 返信ありがとうございます。 >浴槽アダプター近くに、流量調節用のバルブなど設けるのは、だめでしょうか。 についてなのですが、実を言うと当初その方法で対応する予定だったのです。製造元よりもその方法を提示されました。 しかしそこの現場は湯張り時の出湯量が毎分10�g程度しかなく、事前説明でもし半分絞ってで音が止まれば湯張り時間が単純に倍になると伝えたところ、それは困るといわれました。。。 >あと、竣工当時からの話ですか? >階下湯張りは、まずかった様に記憶しているのですが。 はい、取り付け当初からです。 工事説明書には階下浴槽への設置が駄目とは記載してないです。 もし駄目でも工事店のメンツがありそれは言えないのですよ、、。 ただの怒鳴り散らすクレーマーならまだ良いのですが、なにぶんお年寄りなものでなんとか対応してあげたいのですが。 しかし最終方法はつなぎの水道屋さんもおっしゃるのであれば階下側へのバルブ取り付けを検討します。割と王道な対応方法なのですね。製造元より聞いた時は理屈は理解できても内心疑ってたのですが、安心しました。ありがとうございます。 |
| 私的に、わからないのですが、 >しかしそこの現場は湯張り時の出湯量が毎分10�g程度しかなく、事前説明でもし半分絞ってで音が止まれば湯張り時間が単純に倍になると伝えたところ、 >>『落とし込みの速度が速いため(階下浴槽の為)にどうしてもエアーを吸い音がする』とメーカーより説明を受けました。 矛盾している内容だと思うのですが。 >ただの怒鳴り散らすクレーマーならまだ良いのですが、なにぶんお年寄りなものでなんとか対応してあげたいのですが。 その様に思います。 >割と王道な対応方法なのですね。 誤解がある様なので、施工事例は無いのですが、もし私が直面したときに、取る対策として、上げただけなので、王道では、無いと思います。 |
| >>しかしそこの現場は湯張り時の出湯量が毎分10�g程度しかなく、事前説明でもし半分絞ってで音が止まれば湯張り時間が単純に倍になると伝えたところ、 > >>>『落とし込みの速度が速いため(階下浴槽の為)にどうしてもエアーを吸い音がする』とメーカーより説明を受けました。 > >矛盾している内容だと思うのですが。 > メーカーの説明は、 「出湯量は、毎分10�g程度が最大」だということではないでしょうか? 管路抵抗が、仕様より小さくなると、 「毎分10�gの湯と、エアーが混入して流れる」 「バルブを全開にしても、出湯量が増えるわけではなく、 エアーの混入が増える」 逆に言えば、 「バルブを絞っても、出湯量が単純な減りかたをするわけではない」 私の私見ですが。 |
| >管路抵抗が、仕様より小さくなると、 >「毎分10�gの湯と、エアーが混入して流れる」 kojimaさんの仰るとうりですね。 >>工事説明書には階下浴槽への設置が駄目とは記載してないです。 >>もし駄目でも工事店のメンツがありそれは言えないのですよ、、。 >「駄目」な場合は、理由があるから「駄目」なのであって >メンツの為に無視できるものではないでしょう。 セミオートの単管と2管とを、混同していました。私の勘違いです。 単管セミオートは、階下厳禁の記載は、無いですね。すいませんでした。 |
| >つなぎの水道屋さん >返信ありがとうございます。 > >>浴槽アダプター近くに、流量調節用のバルブなど設けるのは、だめでしょうか。 > >についてなのですが、実を言うと当初その方法で対応する予定だったのです。製造元よりもその方法を提示されました。 >しかしそこの現場は湯張り時の出湯量が毎分10�g程度しかなく、事前説明でもし半分絞ってで音が止まれば湯張り時間が単純に倍になると伝えたところ、それは困るといわれました。。。 バルブを全開位置から、除々に絞っていって、エアーの吸い込みが 無くなる開度が、有効最大開度だと思いますが? (湯量が最大で、エアーが混入しない開度) 湯張り時間は、単純に倍にはならないでしょう? > >>あと、竣工当時からの話ですか? >>階下湯張りは、まずかった様に記憶しているのですが。 > >はい、取り付け当初からです。 >工事説明書には階下浴槽への設置が駄目とは記載してないです。 >もし駄目でも工事店のメンツがありそれは言えないのですよ、、。 > 「駄目」な場合は、理由があるから「駄目」なのであって メンツの為に無視できるものではないでしょう。 |
| 先ず原点として「凄く怖がっておられ」との事について。 メーカーは止むを得ないと?。 方策としてバキュームブレーカーを交換(静音仕様があれば)位置変え(1階に)などは如何。 疑問としてバキュームブレーカーなどが給湯器設置要領書などに適合しているのでしょうか?。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━