Page 1781 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビジネスホテルの瞬時給水量 カズ 08/1/9(水) 17:05 ┣Re:ビジネスホテルの瞬時給水量 裕次郎 08/1/10(木) 18:02 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量 カズ 08/1/11(金) 10:19 ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量 masa 08/1/11(金) 2:06 ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量 カズ 08/1/11(金) 10:24 ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量 裕次郎 08/1/11(金) 13:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビジネスホテルの瞬時給水量 ■名前 : カズ ■日付 : 08/1/9(水) 17:05 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。カズです。 91室、宿泊客100人のビジネスホテルで、受水槽+加圧給水ポンプ方式 及びボイラー+貯湯槽で計画しています。 ただ、加圧給水ポンプの能力でちょっと迷っています。 朝のシャワー集中使用時の同時使用率を みなさんならどう考えますか? 私は、すべての人がシャワーを使うわけではないと思うので 同時使用率50%ほどみれば十分かと思うのですが、どうでしょうか。 みなさんの意見を聞かせてください。 宜しくお願いします。 |
| ホテルなので「お湯が出ない」「水が出ない」では洒落になりません。 以前ラブホテルを設計したときは、ピーク使用は「100%」としました。 水槽容量も、ピークに合わせないと、水槽がカラになっちゃうことがあるのでご注意下さい。 |
| 裕次郎様 確かにホテルで「水が出ない」「お湯が出ない」では困りますよね。 同時使用100%で考えることにします。 ありがとうございました。 |
| 一般的なトラブルは、給水以前に貯湯槽が空になります。 |
| 貯湯槽もボイラー能力も同時使用100%に対応した容量にすべきですね。 ありがとうございました。 |
| >貯湯槽もボイラー能力も同時使用100%に対応した容量にすべきですね。 >ありがとうございました。 ラブホテルなんかは、貯湯槽ではなく、瞬間湯沸かし器を使うところが多くなっています。 ビジネスホテルじゃ難しいかな。 マルチ給湯器というのもあるけど。どちらにしてもすぐにお湯が使えないと、 ホテルとしては「×」ですよね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━