Page 1800 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトの材質のメリット・デメリット よっしー 08/1/31(木) 19:52 ┗Re:ダクトの材質のメリット・デメリット かっちゃん 08/2/1(金) 9:43 ┗Re:ダクトの材質のメリット・デメリット よっしー 08/2/1(金) 10:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトの材質のメリット・デメリット ■名前 : よっしー ■日付 : 08/1/31(木) 19:52 -------------------------------------------------------------------------
| すみません。 教えてほしい事がありまして、投稿致しました。 ダクトの材質で、ガルバリウム鋼板とビニルライニング鋼板 とありますが、ネットで調べても各メリット・デメリッが よくわからないのです… 皆さんのお知恵を拝借したいので、それぞれのメリット・ デメリットを教えて下さい。宜しくお願いします。 |
| ダクト屋のかっちゃんです。 >ダクトの材質で、ガルバリウム鋼板とビニルライニング鋼板 >とありますが、ネットで調べても各メリット・デメリッが >よくわからないのです… >皆さんのお知恵を拝借したいので、それぞれのメリット・ >デメリットを教えて下さい。宜しくお願いします。 上記の件ですがメーカに問い合わせが良いと思いますが 僕の知っているかぎりで書き込みます ガルバリウム鋼板製の特徴 1)海岸地帯の厳しい環境で優れた長期耐久性があります。 ちなみに亜鉛メッキ鋼板に対して3〜6倍の耐久性 2)アルミニウムを含んでいる為耐熱性、加工性、熱反射性 3)アルカリに対して弱いため コンクリート、モルタル等の接触は要注意 4)破断面のさびに注意 ビニルライニング鋼板製の特徴 1)耐薬品性、耐候性 2)塩ビシート厚によって不燃材料、準不燃、難燃材になっている為 使用目的に注意が必要 3)ダクト材に使用した場合は熱に弱い為製作コストが高い |
| かっちゃんさんありがとうございます。 メーカーにも問い合わせてみたいので、 この材質を使っているメーカーも教えて いただけたら助かるのですが…。 教えて頂けないでしょうか? 重ね重ねすみません… |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━