Page 1817 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクト内風量感知警報器具 okano 08/2/5(火) 8:13 ┗Re:ダクト内風量感知警報器具 ada 08/2/5(火) 9:13 ┗Re:ダクト内風量感知警報器具 ada 08/2/5(火) 9:40 ┗Re:ダクト内風量感知警報器具 okano 08/2/5(火) 16:44 ┗Re:ダクト内風量感知警報器具 ada 08/2/5(火) 19:44 ┗Re:ダクト内風量感知警報器具 okano 08/2/13(水) 7:50 ┗Re:ダクト内風量感知警報器具 ada 08/2/13(水) 10:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクト内風量感知警報器具 ■名前 : okano ■日付 : 08/2/5(火) 8:13 -------------------------------------------------------------------------
| 工場の機器排気で排気が出来ていないとき(機器の不具合で排気していない等) 警報をならすような器具はありますか?教えてください |
| >工場の機器排気で排気が出来ていないとき(機器の不具合で排気していない等) >警報をならすような器具はありますか?教えてください ピトー管と微差圧スイッチを使って、規定の風速(動圧)以下になったら警報を出すというのは良くやります。ピトー管を使わないで静圧だけで管理することもありますが、 ファン----検知部------装置 という構成になっている場合、ファン-検知部間で閉塞した場合には検知できますが、検知部-装置間で閉塞した場合には検知できないので、ピトー管を使って動圧管理することをお勧めします。 ピトー管 http://www.kanomax.co.jp/e0002.html 微差圧スイッチ http://www.manostar.co.jp/product/switch/lineup/ms65.htm |
| 追記です。 通常のピトー管はステンレスなので腐食性排気(HClなど)の場合は使えないかもしれません。使えるだけ使って定期的に交換するという手もありますが・・・その場合は塩ビとかFRPでオリフィスを作って前後の差圧を管理するという手もあります。また、SiH4などの排気の場合にはダクト内で生成物が出来るのでピトー管の検知口が詰まってしまうことがあります。定期的に清掃・交換が必要です。 |
| 早速の御回答ありがとうございます。そこまで、精巧でなくて単純で安価な物を 考えています。例えば風速がほとんど無いからブザーが鳴るといった一体物を考えていますが、なかなかないものですね。 |
| >早速の御回答ありがとうございます。そこまで、精巧でなくて単純で安価な物を >考えています。例えば風速がほとんど無いからブザーが鳴るといった一体物を考えていますが、なかなかないものですね。 http://www.dyna-ies.com/img/mpl/mpl.pdf ↑こんな微差圧スイッチだと、多分\2,000以下です(海外サイトでは$5で売ってました)。ピトー管も検定なしの安いやつで確か\10,000程度だと思うので、後はリレーとブザーくらいですよね。200□くらいの小さい箱に収めて現場に設置すればいけそうな感じはしますが・・・これが高いか安いかは重要度によるんでしょうね。どっちみち電源を引っ張ってきたり、ファンとインターロックを取ったりしないといけない(ファンを通常停止したときに警報が鳴らない様に)ので、そっちの方がコスト掛かりそうな気が・・・ ところで前の湿度制御の件は、その後どうなりました? |
| 度々の御回答ありがとうございます。前回の湿度制御は客先の計装屋が 調査して制御機器に不備があったみたいです。それ以降は正常に運転して いるということらしいので、仕事はしていません。色々アドバイス頂き ありがとうございます。 |
| ご報告ありがとうございます。催促してすいません。 >度々の御回答ありがとうございます。前回の湿度制御は客先の計装屋が >調査して制御機器に不備があったみたいです。それ以降は正常に運転して >いるということらしいので、仕事はしていません。色々アドバイス頂き >ありがとうございます。 結局不備だった訳ですね。問題が解決して何よりです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━