Page 1829 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼第三種換気で事務所と便所のダクトをつなぐことは可能ですか? ひろひろ 08/3/2(日) 14:28 ┗Re:第三種換気で事務所と便所のダクトをつなぐことは可能ですか 裕次郎 08/3/2(日) 14:49 ┗Re:第三種換気で事務所と便所のダクトをつなぐことは可能ですか ひろひろ 08/3/2(日) 15:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 第三種換気で事務所と便所のダクトをつなぐことは可能ですか? ■名前 : ひろひろ ■日付 : 08/3/2(日) 14:28 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿させていただきます。ひろひろといいます。 私は意匠設計をしていますが、初歩的な換気設備の件で誰にも聞けずに考えています。第三種機械換気で事務所の換気扇のダクトと便所の換気扇のダクトを途中でつないで排気口を一つにしても問題ないのでしょうか?臭いの問題等を考えたらこんなことをしていたっけとわからなくなりました。初歩的な質問で申しわけございませんが、どなたか教えていただけますでしょうかよろしくお願いいたします。 |
| トイレの換気をしていて、事務室の換気扇が止まっていたり。風量が事務室側が小さかったりすると、排気口にあたる風によっては、匂いが事務室側に逆流します。 それでもいいよと言うのであればとめませんが、やめておくのが賢明でしょうね。 事務所の排気を、便所前室に吹いて、便所でその空気を排気するのであればまだ可能かと思いますが。いかがでしょうか? 事務室の排気がうんと汚れていると言うわけでもないので、便所の「給気」と考えれば使えそうな気がします。 便所に直に吹き出すのは、便所からの逆流がありますので、必ず便所手前で吹き出して下さいね。 |
| 裕次郎様 早速の返答ありがとうございました。基本的な考え方が良くわかりました。またアイデアもいただき非常に参考になりました。事務所の換気を法的な居室の換気と考えたら便所の前室に出すのは無理ですよね?実質的な換気方法としてこのアイデアは勉強になりました。今回は別々のルートで換気できるように考えて見ます。ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━