Page 1831 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水ポンプの吐出量とその時の配管口径は? あずきさん 08/2/28(木) 23:45 ┣Re:排水ポンプの吐出量とその時の配管口径は? 裕次郎 08/3/2(日) 15:32 ┗Re:排水ポンプの吐出量とその時の配管口径は? じゃで 08/3/8(土) 21:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水ポンプの吐出量とその時の配管口径は? ■名前 : あずきさん ■日付 : 08/2/28(木) 23:45 -------------------------------------------------------------------------
| ほとんど素人なんですが、排水設備の設計を今行ってまして、知恵をお借りしたいと思い投稿しております。 雨水の貯留槽からの排水で、現在、口径65φ全揚程5mで1.5kwの排水ポンプを2台設置し排水する形をとろうと考えているのですが、この際ポンプからの配管を合流させた配管口径は1サイズ上の75Aで大丈夫でしょうか? また、排水した雨水を一度溜め桝に受けようとしているのですが、桝の大きさはどのように選定すれば良いのでしょうか? わかり易い参考資料・参考文献等もあれば併せて教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。 |
| 65Aの排水ポンプで5m×1.5kWの機種だと、おおよそ500Lit/mの排水量があります。 2台同時で1000Lit/min 1000Lit/miの水を通すためには125A以上の配管が必要だと思われます。 参考文献は。 フリーソフトの「パイプチェッカー」とメーカーカタログです。 |
| 溜め桝が通常の雨水桝であれば、大きさは桝の深さで決まります。 ちょっと大きい本屋さんに行けば、参考資料となる本がいっぱい置いてありますよ。自分にあってそうな本を買って見ましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━