Page 1838 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼熱量換算式 ゾウ 08/3/17(月) 0:32 ┣Re:熱量換算式 hatomori 08/3/17(月) 5:43 ┃ ┗Re:熱量換算式 ゾウ 08/3/17(月) 8:18 ┃ ┗Re:熱量換算式 hatomori 08/3/17(月) 8:21 ┗Re:熱量換算式 飲んだくれ 08/3/17(月) 12:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 熱量換算式 ■名前 : ゾウ ■日付 : 08/3/17(月) 0:32 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして 現場管理と積算と設計をやってる半人前の設備屋ですが宜しくお願いします 風量(m3/h)を熱量(kcal/h)に換算したいのですが・・・式が分かりません。 kcal/h=空気密度1.2(kg/m3)×風量(m3/h)×0.24(kcal/kg・℃)×? だったような気がします 教えてください。宜しくお願いします。 |
| >kcal/h=空気密度1.2(kg/m3)×風量(m3/h)×0.24(kcal/kg・℃)×? > 熱量(Kcal/H)=比重量(Kg/m3)x風量(m3/H)x比熱(Kcal/Kg・℃)x温度差 旧単位では比熱は0.24ですね。 SI単位では 熱量(KW)=(比重量x風量x比熱(KJ/Kg・℃)x温度差)/3.6 (参考)比熱=1.0KJ/Kg・℃ 1KW=3600KJ/H |
| ありがとうございます。 冷房の場合、温度差っていうのは外気温が32℃で室内設定温度が27℃の場合は 5℃って事えすよね? |
| オイオイ、全然違いますよ。 答えはこれからのためにも、自分で調べてください。 |
| そもそも 日本語が間違っています。 換算とは WやKCALをジュールに「換算」とか 同じ物理量を 違う単位にすることです。 風量は 風の量で 熱量ではありません。 提示の式は 顕熱だけです。 潜熱も 場合によっては必要になります。 クイズみたいにとりあえずの答えを求めるのは 事故のもとです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━