Page 1841 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気コイルについて まめ 08/3/18(火) 22:22 ┗Re:蒸気コイルについて hatomori 08/3/19(水) 5:16 ┗Re:蒸気コイルについて まくん 08/3/19(水) 7:20 ┣Re:蒸気コイルについて hatomori 08/3/19(水) 9:14 ┗Re:蒸気コイルについて まめ 08/3/19(水) 9:19 ┗Re:蒸気コイルについて hatomori 08/3/19(水) 9:35 ┗Re:蒸気コイルについて イナリアン 08/4/1(火) 12:52 ┗Re:蒸気コイルについて hatomori 08/4/2(水) 7:59 ┗Re:蒸気コイルについて ada 08/4/2(水) 12:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気コイルについて ■名前 : まめ ■日付 : 08/3/18(火) 22:22 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 初歩的な事で申し訳ありませんが教えて下さい。 冬場に外気温度-0.7℃を18.0℃まであげて吹くために, ダクト接続タイプの蒸気コイルを入れます。 その際に風量は20,300m3/hです。 蒸気コイルの能力としては, 20,300m3/h x 18.3(Δt) x 0.33 = 122.6kW この時の蒸気量(kg/h)はどのように出すのでしょうか? |
| 使用する蒸気の蒸発潜熱で除(割る)すればよい。 現在使用されている蒸発潜熱の単位はKJ/Kgですから単位を合わせてください。 注)18.3(Δt)は18.7が正しい。 0.33の根拠は次の計算から 1.2(Kg/m3)x1.006(KJ/Kg・℃)x1000(J/KJ)/3600(s/H)≒0.33 を使用しています。参考までに。 |
| >1.2(Kg/m3)x1.006(KJ/Kg・℃)x1000(J/KJ)/3600(s/H)≒0.33 1.006[kJ/(kg・K)]って顕熱でしょ? 蒸発潜熱なら2501[kJ/(kg・K)] |
| >1.006[kJ/(kg・K)]って顕熱でしょ? >蒸発潜熱なら2501[kJ/(kg・K)] 顕熱、潜熱を言っているのではなく、風量、熱量の計算式の場合に用いる 0.33の係数の説明をしただけです。 1.006は乾き空気の定圧比熱です。 |
| hatomoriさん まくんさん ありがとうございました。 もうひとつなんですが… とある物件で, 風量 x Δt x 0.29 x 1.1 ⇒ ○○○ kcal/h それに,540で割って,○○○kg/hと蒸気量を出しています。 この540とはどこから出てくるのでしょうか? 訳あって,それについて聞けない状況でありまして…。 もし,お分かりでしょたら御願いします。 |
| 100℃の蒸気の潜熱は538.8kcal/kgです。この数値を539あるいは540として 蒸気量を算出します。 これを調べて欲しかっただけど。 |
| >100℃の蒸気の潜熱は538.8kcal/kgです。この数値を539あるいは540として >蒸気量を算出します。 >これを調べて欲しかっただけど。 参考までに・・・ 蒸気の使用圧力によって代わりますので注意 特にの能力が大きい場合 使用蒸気量に違いが出ます 配管径も変わってきます ちなみに私は0.04Mpa〜0.05Mpaでヒーターのコントロール します。 0.05Mpaの場合潜熱は550kcal/kgで10kcal/kg違いがあります |
| 圧力により数値が違うのは正解ですが なにか勘違いされていませんか。 蒸気の潜熱は蒸気圧が低いほど大きいのですよ。 蒸気量を算出するのに、540(539)より大きい数値を 使用することはないと思います。 |
| 私も安全側に考えてhatomoriさんと同じ計算をしていますが、温調型の(バイメタル?)トラップを使う場合は顕熱交換も行うので550で計算しても間違いではないと思います。フロート式ならば540の方が安全だと思いますが・・・550が潜熱というのは多分勘違いでしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━