Page 1852 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機のプロット rin 08/4/11(金) 15:24 ┣Re:空調機のプロット masa 08/4/12(土) 1:25 ┣Re:空調機のプロット おば嬢 08/4/14(月) 17:16 ┗Re:空調機のプロット rin 08/4/21(月) 17:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機のプロット ■名前 : rin ■日付 : 08/4/11(金) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
| 空調機のプロットでいつも迷ってしまいます。 具体的には4方向等のカセットです。 私自身は8mくらいに1箇所あればいいかなと思ってプロットしているのですが、 たまに飲食店に入ったりすると、2mくらいに1個ギチギチに設置したある場合があり、 1個で済むんじゃないなかーと思ったりもします。 また、会議室なんかでもたまに1個でいいんじゃないかなーと思うようなところに、 2個付いてたりします。(8m×5mくらい部屋) 今設計しているのは8m×8mの会議室なのですが、私は2個あればいいかなと思っているのですが。 みなさんはどのように決めているのでしょうか? またプロットの仕方の資料というのはあるのでしょうか? |
| 基本的には、気流分布と吹出温度分布を参考にして、決定する事になります。 気流分布・吹出温度分布はメーカーに資料があるはずなので、入手可能です。 メーカーにより違いますが、温度分布を優先すると、暖房で6m、冷房で8m位の間隔で設置する事になります。 また室内で負荷密度が異なる場合は、負荷に気流が十分到達できる場所に室内機を設置する必要があります。 |
| あとは、音の問題、ですね。 勤務先では、パッケージやロスナイは、いくつ以上の大きさはうるさいからダメ、というお決まりごとがあります。 レストランは換気量がバーや喫茶店のほぼ倍ですから、教科書通りに真面目に計算すると、天井がぱつんぱつんのぎっちぎちになると思います。 普通の会議室なら10M×8Mで2台目安で計画します。 |
| おば嬢さん、masaさんありがとうございました。 参考になりました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━