Page 1859 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気加湿について よっこん 08/4/27(日) 10:58 ┗Re:蒸気加湿について hatomori 08/4/27(日) 11:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気加湿について ■名前 : よっこん ■日付 : 08/4/27(日) 10:58 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。設備設計をはじめて半年ですが宜しくお願いします。 早速ですが 約90m2、天井高3.5の部屋(工場の1室)を温度26±3℃、湿度65±5%で制御したいのですが、どれくらいの加湿量が必要なのかが分かりません。 設計夏季屋外条件:33℃、64% 設計冬季屋外条件:2.2℃、47% ちなみに熱負荷計算した所、負荷は約48000kcal/hです。顕熱比=0.92 10馬力の天井埋込ダクト型2台に蒸気加湿器を組み込んで管理したいと思ってます。 工場なので蒸気が使えます。水は使えません。 この設備で管理できるもんですかね・・・ 空気線図に混合空気状態点を記入するのに外気量/送風量の値が分からないからです。送風量は送風量=顕熱/0.29*温度差ですよね? 外気量の決め方がよく分かりません。 教えてください。宜しくお願いします。 |
| 加湿量がどうのこうのではなく、外気量の決め方の質問でしょうか。? 外気量は加湿の有無に関係なく、室内の塵埃濃度等、あるいは人間対象でCO2 濃度の抑制などで決まるものです。 夏期に加湿が必要な場合・・・ 空気線図が理解できるなら 解ると思いますが どの点で加湿するつもりですか。 無理だと思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━