Page    1862
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給気不足でしょうか?  Толмачевы 08/4/30(水) 4:50
   ┣Re:給気不足でしょうか?  裕次郎 08/4/30(水) 11:33
   ┃  ┗Re:給気不足でしょうか?  Толмачевы 08/5/1(木) 7:34
   ┣Re:給気不足でしょうか?  u7 08/5/1(木) 13:44
   ┃  ┗Re:給気不足でしょうか?  Толмачевы 08/5/2(金) 6:55
   ┃     ┗Re:給気不足でしょうか?  u7 08/5/2(金) 11:14
   ┗Re:給気不足でしょうか?  びびり屋 08/5/1(木) 15:51
      ┗Re:給気不足でしょうか?  Толмачевы 08/5/2(金) 7:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給気不足でしょうか?
 ■名前 : Толмачевы
 ■日付 : 08/4/30(水) 4:50
 -------------------------------------------------------------------------
   マンションのリフォームでガスコンロを3口に変更しました。現状は、給気は150φの孔が壁に1個あるだけです。

給気は十分でしょうか?

広さは50平米で、1LDKのスタジオタイプにしました。通常は、150φ×2個でしょうか?給排気の諸条件で一概には判断が難しいかもしれませんが、先ずは、ざっくりしたところでお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気不足でしょうか?  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/4/30(水) 11:33  -------------------------------------------------------------------------
   ガスコンロ3口は良いけど、排気風量わからないから正確な答えは出せないけど。
経験上、通常のレンジフードで「強」運転をすると、玄関の扉はかなり開けづらいです。
最近は24時間換気用の給気口が付いているので、多少は改善していますが。
150φ2個はいらないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気不足でしょうか?  ■名前 : Толмачевы  ■日付 : 08/5/1(木) 7:34  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

>150φ2個はいらないと思います。

現在、壁に150φの孔が1個だけなのですが、「これで十分」ということでしょうか?レンジフードの性能は、600立米/hです(「強」のとき)。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気不足でしょうか?  ■名前 : u7  ■日付 : 08/5/1(木) 13:44  -------------------------------------------------------------------------
   >マンションのリフォームでガスコンロを3口に変更しました。現状は、給気は150φの孔が壁に1個あるだけです。

レンジフードで300CMH、常時換気で80CMH程度と想定した場合、給気口の形状によっては、ギリギリ50Pa程度。
最悪は、相当の差圧(100近い)が発生します。

ハッキリ言って、足りないでしょう。

最低でも、ひとつ100が欲しい感じでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気不足でしょうか?  ■名前 : Толмачевы  ■日付 : 08/5/2(金) 6:55  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

>最低でも、ひとつ100が欲しい感じでしょうか

近所の新築マンションには、壁面に150のガラリが2個ついていました。それで心配になり、こちらでお尋ねした次第です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気不足でしょうか?  ■名前 : u7  ■日付 : 08/5/2(金) 11:14  -------------------------------------------------------------------------
   >近所の新築マンションには、壁面に150のガラリが2個ついていました。それで心配になり、こちらでお尋ねした次第です。

あくまで最低でも100としただけで、私の設計なら150をつけます。
LDKに150、その他の室に100という設計をよく見ますが、住宅は気密性がいいので、結構足りていないです。
できれば、30Pa未満ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気不足でしょうか?  ■名前 : びびり屋  ■日付 : 08/5/1(木) 15:51  -------------------------------------------------------------------------
   >マンションのリフォームでガスコンロを3口に変更しました。現状は、給気は150φの孔が壁に1個あるだけです。
>
>給気は十分でしょうか?
>
今日は。ご質問の内容が今一理解出来ない点も有りますが
私なりに理解して返答させtrて頂きます。
レンジフードFAN能力は200〜700CMH程度と思われます。
従って風量が多い時は150Φ1ヶ所では苦しいのではと思います。
しかも1LDK50�uの居室でも有るので天井高さ2.4Hとして
24H換気分が60CMH程度必要になってくると思われます。
ですので私だったら最低でもレンジフード分150Φ1ケ+24H分100Φ
1ケを取り付ける様に致します。
尚過去ログにも関連の質疑が有りますのでご参考までに
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1502.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気不足でしょうか?  ■名前 : Толмачевы  ■日付 : 08/5/2(金) 7:19  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

>尚過去ログにも関連の質疑が有りますのでご参考までに
>http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1502.htm

過去ログ、参考になりました。最近は給気に余裕を持たせる傾向にあり、その基準からすると、古いマンションはどうしも給気不足になると感じました。

リフォームの際に、「壁にコア開け」というのは頻繁に行われているのでしょうか?壁だから強度低下は無視できる程度?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1862





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━