 ■題名 : 汚水量の算定について
 ■名前 : トレド
 ■日付 : 08/5/4(日) 22:35
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、公共下水道本管(合流)の能力が低い地域で
マンションの排水量を検討をしている設備設計者です。

雨水量については合理式を用いて算出できるのですが、
汚水量については給水量から算出する方法と
居住人数から発生する汚水量で算定する方法などがあると思います。

居住人数から算定する場合、
一戸当たりの標準的な居住人数を把握する必要があり、
根拠となる出版物等をいろいろ探してみましたが、
明確なものが見当たりません。
知っている方がおられましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

マンションの状況
市街地
一戸当たり平均 90�u

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水量の算定について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/5/4(日) 23:59  -------------------------------------------------------------------------
   明確ではないかもしれませんが、給水量の算定で用いる人員と汚水量を算出する人員は通常は同じです。
空気調和・衛生工学会便覧では、住宅の場合、給水量の原単位として、有効面積あたり、0.16人/�u、有効面積率45〜50%とすると、90�uの場合は、90×0.16×0.5=7.2人→8人となります。
1人当たり給水量を、200L/人・日とすれば、一戸あたり給水量=200×8=1,600L/日となります。 汚水量は給水量と同量と考えれば、一戸あたり汚水量=1,600L/戸・日となります。
また、開発申請などで、よく使われる、浄化槽の処理対象人員の計算式を流用する方法では、共同住宅の場合、延面積×0.05が処理対象人員です。 90�uの場合は、処理対象人員=90×0.05=4.5人となります。 下水道の排水人口当たりの汚水量は地域により異なりますが、平均汚水量で350L/人・日前後です。 平均汚水量=4.5×350=1,575L/戸・日となります。
なお、建築行為に開発と同様の事前協議を必要とする地域では、排水管路の設計を最大汚水量で行うように規定している場合もありますので、注意が必要です。
単純に、90�uの共同住宅は、3LDK〜4LDKなので、家族構成を5〜6人と想定して、給水量260L/人・日と想定して、一日給水量=6×260=1,560L/戸・日、一日排水量=一日給水量=1,560L/戸・日とする考えもあります。
下水道事業者では、そこら辺の基準を決めているはずですが、特に指定は無かったのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水量の算定について  ■名前 : トレド  ■日付 : 08/5/5(月) 11:44  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

>下水道事業者では、そこら辺の基準を決めているはずですが、特に指定は無かったのでしょうか?

休み明けに早速質問してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水量の算定について  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/5/10(土) 18:03  -------------------------------------------------------------------------
   >居住人数から算定する場合、
>一戸当たりの標準的な居住人数を把握する必要があり、
>根拠となる出版物等をいろいろ探してみましたが、
>明確なものが見当たりません。
>知っている方がおられましたら教えて下さい。

RIKUです。
JIS A 3302「建築用途別処理対象人員算定基準表」ではだめですか?。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水量の算定について  ■名前 : トレド  ■日付 : 08/5/10(土) 21:08  -------------------------------------------------------------------------
   >RIKUです。
>JIS A 3302「建築用途別処理対象人員算定基準表」ではだめですか?。

ありがとうございます。
算定の根拠として使わせてもらいます。