Page 1876 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼室内温度を換気により下げる計算 しろくま太郎 08/5/23(金) 11:14 ┣Re:室内温度を換気により下げる計算 裕次郎 08/5/23(金) 11:52 ┗Re:室内温度を換気により下げる計算 H.N 08/5/24(土) 9:37 ┗Re:室内温度を換気により下げる計算 しろくま太郎 08/5/26(月) 8:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 室内温度を換気により下げる計算 ■名前 : しろくま太郎 ■日付 : 08/5/23(金) 11:14 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、北海道で10年ほど設備施工を営んでおります、今回換気の設計をする事となり設計の方は不慣れな物で先輩方にご指導願いたく質問いたします。工場の一角にあるポンプ室でモーターによる発熱で温度が50℃位まで上昇するため現在は扉を開けた状態にしておりますが、騒音の問題により扉を閉め第1種換気にて温度下げたいのですが、計算方法がわかりません宜しく御指導願います。算定基準は以下の通りです。室内容量80m3・モーター発熱量18,000kcal/h・室温は30℃以下・導入外気温(夏期温最高気温)28℃です。外気温が30℃以上の場合は外気温付近まで下がれば良いとの事です。宜しくお願いいたします。 |
| 設備の施工をされていると言うことは、三菱電機。松下あたりの換気扇の総合カタログお持ちだと思いますが。 カタログの後ろの方に、換気に関する相当詳しい参考書がありますので、まずそちらを見てください。 それでもわからなければ、ここで聞いて解決になると思います。 |
| 室内容量80m3(不要) モーター発熱量:75348kj/h(=18,000kcal/h)(=20.9Kw) 設定室温:30℃ 導入外気温:28℃ 空気(乾き)の比熱:1.0kj/kg・℃ 空気の比重:1.2kg/m3 換気量:Qm3/h 28℃で室内に入った空気がモーターの発熱で2℃温められて(熱を吸収して?)30℃になって外に出て行くと考えると、簡単な計算では Qx1.2x1.0x(30-28)=75348 より Q=31395m3/h また、設定室温を40℃にした場合は、 Qx1.2x1.0x(40-28)=75348 より Q=5233m3/h ですが、このサイトに出入りしている諸賢の方達はもっと複雑な計算式をご存じのはずです。 |
| 大変助かりました、ありがとう御座いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━