Page 1883 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 のりゴリ 08/5/31(土) 9:20 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 ada 08/5/31(土) 11:32 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 のりゴリ 08/5/31(土) 12:32 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 のりゴリ 08/5/31(土) 16:42 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 ada 08/5/31(土) 18:37 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 のりゴリ 08/6/2(月) 9:57 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 ada 08/6/2(月) 11:40 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 のりゴリ 08/6/2(月) 12:56 ┣Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 鉄人60号 08/6/3(火) 9:30 ┃ ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 のりゴリ 08/6/3(火) 13:16 ┃ ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 ada 08/6/3(火) 14:11 ┃ ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 のりゴリ 08/6/4(水) 8:12 ┗Re:動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 ada 08/6/3(火) 10:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 動力揚程ポンプの稼動時間記憶装置 ■名前 : のりゴリ ■日付 : 08/5/31(土) 9:20 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、私は温泉関係の仕事に従事しております。 当社設備の中で温泉水を2つの貯水槽を経由して温泉を給湯しております。この貯水槽はそれぞれ高低差があり下部水槽より上部水槽へポンプ圧送し、上部水槽より自然流下にて給湯している設備となっております。また、ポンプは常時稼動している訳ではなく、使用量に応じてポンプ圧送するため上部水槽の水位をセンサー検知しポンプの始動・停止を制御しております。そのため温泉使用量が多い時にはポンプが長時間稼動し、少ない時には稼動が短時間となります。 現在はポンプのサイクルタイムをストップウォッチで計測しておりますが、作業効率が悪い為、ポンプの稼動時間と停止時間をデジタルゲージにて表示し、1サイクル前のタイムを記憶しておけるシステムを構築したいのです。設備的にはデジタルゲージが4つ必要となり、1.最新の稼動タイム、2.最新の停止タイム、3.1サイクル前の稼動タイム、4.1サイクル前の停止タイムとなります。カタログやインターネットで調べては見たのですが良い商品が無かったので、なにか良いアドバイス等ありましたらご教授よろしくお願いいたします。 |
| そのものずばりというのは見つからなかったのですが、 http://www.tandd.co.jp/product/wdr7/index.php これだと一台で接点入力が4つ取れますね。ポンプのマグネットの a接点から引っ張ってきて入力すれば記録出来ると思います。 ただ、取得したデータを見ようとするとPCが必須となるので、場合 によっては取り扱いがしにくいこともあるかもしれません。webサーバ を搭載しているのでLANにつなぐことが出来れば遠隔監視も出来そうで すが・・・。それと閲覧ソフトによっては使用目的と合致しない可能性が あるのでメーカーに確認した方が良いです。例えば、このロガーだと ON時間/OFF時間は判るでしょうけど、積算ON時間などは見れる様に なっていない可能性があります。 他メーカーでも「データロガー」で検索すると結構たくさんあるので 使用目的に合わせて検討してみては如何でしょうか? |
| adaさん、ありがとうございます。早速調べて確認してみます。 |
| やはり、各社データロガーで調べるとPC接続にてのデータ記録になっており、現地・操作盤(分電盤等)でのデジタルゲージ表示は難しいのでしょうか。 |
| 汎用のタイムカウンタでも出来無い事は無いです。ちょっとシーケンスの改造が必 要ですが・・・ 1回目ポンプON→タイムカウンタ1リセット→タイムカウンタ1ON 1回目ポンプOFF→タイムカウンタ1OFF→タイムカウンタ2リセット→タイムカウンタ2ON 2回目ポンプON→タイムカウンタ2OFF→タイムカウンタ3リセット→タイムカウンタ3ON 2回目ポンプOFF→タイムカウンタ3OFF→タイムカウンタ4リセット→タイムカウンタ4ON 繰り返し と言う風にシーケンスを組めば表示は可能です。ただし、最新表示と前回表示がサイ クルで入れ替わりますが・・・1回目と2回目はラッチリレーで出力先を切り替えれば良 いでしょう。 PLCを使えばもうちょっとスマートに出来ると思いますが、価格は高くなりますし別 に表示器も必要になるのでオーバースペックでもったいない気もします。 http://www.logitouch.com/product/type_a.htm ↑これなんかは表示器とPLCが一つになっているので多少安価に作れるかもしれませ ん。ただ、画面設計とラダーを専用ソフトで作らないといけないです。 |
| adaさん、ありがとうございます。あまり費用をかけたくないのでタイムカウンタの方向で検討してみます。丁寧な説明で分かりやすく助かりました。 |
| タイムカウンタを使用する場合、リレーシーケンスだとちょっと苦労しそうなので (リセットをパルスで送る部分とか) http://www.zen.omron.co.jp/ ↑これとか http://www.idec.com/jpja/products/Catalogs/PLC/FL1D/index.html ↑これなんかを使うと簡単で安くできるかもしれません。idecは論理回路で組める のでラダーを知らなくても何とかなります。ポンプ1台当たり1入力8出力で機種選定 して下さい。(またはカウント開始接点を一旦リレーで受ければa接点ポンプ運転カ ウント/b接点ポンプ停止カウントと言うことにして1入力6出力で出来ます。) |
| 度々ご丁寧にありがとうございます。色々な組み方があるんですね。電気回路的な事が詳しく分からないので当社指定の電気屋さんに聞いてみます。 |
| 温泉設備であれば、近くに温度記録計があるかもしれません。 大昔ですが、 熱媒ボイラー設備の給油ポンプの運転状態を知るために ポンプ運転信号を既設ボイラ用温度記録計で記録したことがあります。 検討してみて下さい。 |
| 鉄人60号 さん、ご教授ありがとうございます。当温泉設備の貯水槽にデジタル温度計は付いてますが単独センサー型につきボイラー設備とは関連はありませんので難しいかと思うのですが。 adaさん、前回のON・OFFタイムを記憶させておきたい理由ですが、現在ポンプの稼動サイクルが平均ONタイム45分、OFFタイム15分で最大稼動時はONタイムが2時間になることもあります。管理者は常駐することが出来ないので見回り程度の滞在時間となります。その見回り時にポンプが稼動しているといつ停止するのか分からない為、停止するまで待機せざるおえません。あと5分で停止するか1時間50分で停止するのかとても無駄な時間を過ごすことになる為、今回のようなシステム提案をさせて頂きました。4つのタイムカウンターがあると、見回り時に過去の記憶タイムを確認し、あと何分で停止、始動するのかが分かり、時間があれば他の設備を見回りする事ができるのです。また、貯水槽の水位計測をポンプ始動時と決めている為(ポンプ始動時と停止時では水位差がある為)このようなシステムが必要となるのです。 |
| のりゴリさん解説ありがとうございます。 鉄人60号さんの仰っているのは、 http://yokogawa.co.jp/ns/daq/industrial/mr/ns-mr-01-ja.htm ↑このようなボイラー用として温度を記録している記録計が有れば、空きCHに 入力すれば記録できますよと言うことです。既にある物を利用すればコストを かけなくて良いですから。 のりゴリさんの目的はポンプ始動時の貯水槽水位を記録したいと言うことなの で、↓のような水位センサ(圧力式とか超音波式とかもあります)を使って http://www.hi-nett.co.jp/jp/sensors/ichiran/ichiran.html 常時水位とポンプの稼働状況を↓などの記録計またはデータロガーで管理すれば、 http://yokogawa.co.jp/ns/daq/daqstation/dx/ns-dx-01-ja.htm 計測のために時間合わせをする必要はなくなります。ただ、正常に動作して いるかどうかの確認は定期的にチェックする必要はあります。 後はコストの問題だけ何とかなれば・・・ 出入りの電気屋さんに使用目的を整理して伝えてあげればもうちょっと良い案が 出てくるかもしれないですね。鉄人60号さんの言われている様に、周辺に利用 できる物が有るかもしれないです。 |
| adaさん、いつも丁寧な解説ありがとうございます。残念ながら当社設備にはボイラー用温度記録計はありませので、タイムカウンターをうまく利用して電気屋と相談して検討していきたいと思います。 |
| 鉄人60号さんの言われる様に自記記録計で代用も出来ますね。 ところで、使用目的は何なんでしょうか?ポンプのメンテナンス周期を管理 するためなら時間積算計を1つつければ事足りると思うのですが、今回稼働時 間と前回稼働時間及び停止時間を知りたいと言うことは、1回当たりの送水量 と時間帯別の使用水量を大体でもいいので推測したいと言う様な用途ですか? 盤面につけたいと言うことだったので、管理する人がそれを見て何かしらの 判断をするのだと思うのですが・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━