 ■題名 : ループ給水配管等について
 ■名前 : たっくん
 ■日付 : 08/6/13(金) 18:21
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめてお世話になります。団地内共用部給水管改修工事計画で、
・現在メイン100φのループ埋設給水方式で各棟75φ制水弁で13棟(各30〜 20戸)受水槽+加圧ポンプ方式を
・直結増圧ポンプ2台(6棟と7棟に分けて)メイン75φへ減径ループ配管無  し、で施工しようと思っています。
ここで心配なのが、
�@ループ配管は流量と水圧を確保する為のものだと思うのですが、直結増圧ポンプ方式+ループ無しにすると流量・水圧変動が起きるのではないか?(居住者のクレーム等)
�ABL基準でポンプメーカにて選定した計算書では、末端の棟にいくにつれ75〜6 5〜50へ減径しているにですが果たして良いのでしょうか?
�B減圧弁はつけるべきでしょうか?本管圧は0.4〜0.5MPAあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ループ給水配管等について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/6/13(金) 21:49  -------------------------------------------------------------------------
   以前、某団地でループ配管お目に掛かりました。
水圧変動防止もありますが、一番大きいのは、トラブルがあった場合のバイパスの役目だと言うことのようです。
ポンプの性能が良くなって、水の使用量も昔ほど多くないし、器具自体も良くなってきているので、それほど敏感にならなくても大丈夫だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ループ給水配管等について  ■名前 : たっくん  ■日付 : 08/6/14(土) 12:29  -------------------------------------------------------------------------
   早速の返信有難う御座います。早速参考にさせて頂きます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ループ給水配管等について  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 08/6/14(土) 22:07  -------------------------------------------------------------------------
   配管ループ化は、圧力平準化と平均圧力上昇をもたらすと言われています。
特に水使用流量が不規則に変動する複数の使用設備を持つ主管には有効だと思います。

ループをやめることによってどの程度流れが悪化するのか?ご心配のようですが、
具体的な配管仕様をもとに流れ計算をされてはどうでしょうか。
その計算結果を見て、科学的に判断をされることをお奨めします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ループ給水配管等について  ■名前 : たっくん  ■日付 : 08/6/17(火) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   貴重なご意見有難う御座います。おっしゃる通りの変動状況ですので、参考にさせて頂きます。