Page 1907 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼圧力損失計算 naoyuki 08/7/4(金) 9:08 ┗Re:圧力損失計算 noa 08/7/4(金) 12:16 ┗Re:圧力損失計算 naoyuki 08/7/4(金) 13:17 ┗Re:圧力損失計算 noa 08/7/6(日) 7:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 圧力損失計算 ■名前 : naoyuki ■日付 : 08/7/4(金) 9:08 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして 配管圧力損失についておたずねします。 流体が水の時の圧力損失計算は分かるのですが、 流体が油やその他の場合が分かりません。 流体:油 動粘度:400cst 温度:10℃ 比重:0.927g/ml 流速:1m/sec このような条件を考えています。 よろしくお願いします。 |
| noaです。 まず、貴方がご理解されている 水の圧力損失はどのように計算されていますか? |
| 配管抵抗=管摩擦抵抗×配管長×密度×管内流速÷配管直径÷2で求めてます。 |
| >配管抵抗=管摩擦抵抗×配管長×密度×管内流速÷配管直径÷2で求めてます。 では、管摩擦抵抗はどうやって求めていますか? 管摩擦抵抗はレイノルズ数の関数であらわされます。 下記URLの「管内流れの圧力損失」を参考にしてみてください。 http://irws.eng.niigata-u.ac.jp/~chem/itou/fl/fl7.html |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━