Page 1928 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エコキュートの法令上の扱いについて エコキュ 08/8/1(金) 9:08 ┗Re:エコキュートの法令上の扱いについて 黒猫設備担当者 08/8/2(土) 22:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エコキュートの法令上の扱いについて ■名前 : エコキュ ■日付 : 08/8/1(金) 9:08 -------------------------------------------------------------------------
| 業務用エコキュートの法令上(ボイラー及び圧力容器安全規則)の扱いについて知りたく、質問です。密閉式のシステムで圧力容器として扱われるか否かです。 仕様概要 圧力:0.19MPa 容量:3000L 沸上温度:90℃ あるエコキュートメーカー曰く「被加熱液の温度が当該液体の大気圧における沸点(100℃)に達しない」ので「圧力容器には該当せず届出等の必要はない」とのことでしたが90℃沸上ができるので100℃にもなりそうに思います。 どなたかご存知の方教えていただけませんか? |
| 業務用大型を厚生施設用に収めましたが、圧力容器にはしませんでした、損傷して沸騰する場合は安全弁で、水の膨張分については逃がし弁で圧力が上がらない、あげられない仕掛けがついています、圧力にはもともと強く作ってはおらず(全メーカは知らないですが)給水ラインも装置内で一度減圧してからタンク内に入れるために、高架水槽のヘッドを有効利用できず給水ポンプを設置したぐらいです。 一度図面を取り寄せられて系統をごらんになられたら如何でしょうか? 家庭用と違い業務用はもしかしたら特殊なメーカで圧力容器になるものがあるかも(無いと思いますけど)しれません。 また、メーカーの沸上というのは昇温と考えればよいと思います、グツグツと沸かすわけではありません。 尚、老婆心ながら 夜にお湯を作って昼に使うのですが夏冬でお湯の使用量は大きくかわります、また追いかけ運転をするにしても使用状況でタンクのお湯が大きく減る場合があります、真冬の厳冬時で水温が低いときに何かイベントがあってシャワーや風呂を大量に短時間で追加で使われたりするとドキドキします、ガスのように最大能力だけで考えていると「ごめんなさい」という場合が出てきます。 ちなみに 私は流量計を設置して真冬に1週間ほど測定しました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━