Page 1937 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼流量の求め方 toshi 08/8/19(火) 12:06 ┗Re:流量の求め方 タック 08/8/19(火) 20:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 流量の求め方 ■名前 : toshi ■日付 : 08/8/19(火) 12:06 -------------------------------------------------------------------------
| とある温泉施設の現場で、水路(W=600、L=70m)に近くにある昔の井戸から水中ポンプにて水を水路に流し、そこで子供たちを遊ばせるという計画があります。 水の深さは約0.2mぐらいで流速は0.5m/secぐらいで考えようと思いますが、水中ポンプの流量の求め方がわかりません。 何か参考になる計算式があるなら教えて下さい。 |