Page 1956 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水立主管最下部LLについて たあ 08/9/9(火) 20:44 ┗Re:排水立主管最下部LLについて 裕次郎 08/9/9(火) 21:37 ┗Re:排水立主管最下部LLについて たあ 08/9/9(火) 21:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水立主管最下部LLについて ■名前 : たあ ■日付 : 08/9/9(火) 20:44 -------------------------------------------------------------------------
| 当方、排水管の更新工事を行っているのですが、11階建ておよそ26mくらいの立管になり材料は全てVPで行う予定ですが、最下部で床下を横びく時のLL部分は、MDなどのVP以外のものが良いでしょうか?口径は100Aになります。お分かりになる方、または経験のあるかた教えてください |
| 固形物がはいる可能性があるのなら耐久性を含めてMDにしたいところです。 26mになると、水は配管の側面に沿って流れますが、固形物は落下します。 常にそのような状態が考えられるので安全面を見てMDだと思います。 それと、お湯がはいる可能性や、溶剤を流されることもあります。 「水漏れだ!」はイヤですから。 |
| 早速のお返事ありがとうございます。 ご意見を聞けて安心しました。MDの方向で検討をしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━