Page 1958 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火栓呼水槽・補給水槽について いーちゃん 08/9/6(土) 0:19 ┣Re:屋内消火栓呼水槽・補給水槽について masa 08/9/6(土) 1:31 ┃ ┗Re:屋内消火栓呼水槽・補給水槽について いーちゃん 08/9/11(木) 0:05 ┣Re:屋内消火栓呼水槽・補給水槽について つなぎの水道屋 08/9/6(土) 16:17 ┃ ┗Re:屋内消火栓呼水槽・補給水槽について いーちゃん 08/9/11(木) 0:06 ┗Re:屋内消火栓呼水槽・補給水槽について K2 08/9/7(日) 16:41 ┗Re:屋内消火栓呼水槽・補給水槽について いーちゃん 08/9/11(木) 0:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火栓呼水槽・補給水槽について ■名前 : いーちゃん ■日付 : 08/9/6(土) 0:19 -------------------------------------------------------------------------
| ビル管理始めて間もない者です。素朴な疑問なんですが、屋内消火栓の呼水槽・補給水槽設置の必要性がよく理解出来ません。以前、消防点検業者さんに伺ったところ、配管が空だとポンプが回らない??からとの事でしたが、そんなことは無いと思います。地下消火用水槽の場合は、呼水槽が必要になるような事が書かれているものもありますが、詳しく解説はされていません。単純に配管が空になった場合、ポンプ起動すると、ポンプ吸込口〜槽満水レベル配管間のエア噛みし定格通りの水動力Wpが生まれないため、消火点でホース散水がスムーズに出来ないような感じがします。その辺のことをレクチャーいただければ幸いです。 |
| 自吸式ポンプでない場合、フート弁の故障等の落水により、羽根車の廻りが空気になった場合は、空気をかきまわすだけで、揚水はできなくなります。(通常のポンプの羽根車では、空気に逆止弁の上の水圧以上の圧力を加える事はできません) したがって、呼水槽から給水して、羽根車を満水にする必要があります。(逆止弁の上の水は羽根車の充水はできません) 高置消防用補給水槽は、配管の落水を補給する為に必要です。(湿式の場合は、消火栓から、ポンプ起動後即時に放水する為配管を満水にする必要があります) |
| ご回答有難うございます。参考にさせていただきます。 |
| 自吸式と非自吸式との区別で理解しやすいと思うので下記を読まれてみてはどうでしょうか。 http://www.todax.co.jp/reform/blog/blosxom.cgi/b_4871ef9e.htm http://www.todax.co.jp/reform/blog/blosxom.cgi/b_486e0b23.htm http://www.ucatv.ne.jp/~tamapon/pump_keisiki.html |
| ご回答有難うございます。参考にさせていただきます。 ポンプ構造の基礎を学習して見ます。 |
| 参考までですが、消火水槽よりポンプの位置が低ければ呼水槽は不要です。 また補給用の高架水槽ではなく、ジョッキポンプによる補給も可能です。 |
| 有難うございます。参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━