Page 1960 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼乾式消火設備用のハウジング継手 ひろぽん 08/9/12(金) 17:32 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 masa 08/9/13(土) 1:31 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 ひろぽん 08/9/13(土) 9:36 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 岩魚 08/9/13(土) 12:48 ┣Re:乾式消火設備用のハウジング継手 masa 08/9/13(土) 12:53 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 ひろぽん 08/9/13(土) 14:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 乾式消火設備用のハウジング継手 ■名前 : ひろぽん ■日付 : 08/9/12(金) 17:32 -------------------------------------------------------------------------
| 設備初心者です。ご教授下さい。 消火設備用のハウジング継ぎ手は、殆どのメーカーの 評定品において湿式に限るとの記載があります。 なぜ乾式にはNGなのですか? また、乾式消火設備向けのハウジング継ぎ手はありますか? |
| 空気に対するシール性が確保できない事又は、ポンプ起動時の流水圧に対する引抜抗力に問題があるからではないでしょうか? |
| 回答ありがとうございます。 もう少し探してみようと思いますが、乾式でこのような継ぎ手を使用 すること自体好ましくない事なのでしょうか? 乾式がよく使われる寒冷地においては、継ぎ手等はどの様に されているのでしょうか? ご存知の方、ご教授願います。 |
| ハウジング継手類は合成ゴム等でシールする製品が殆どだと思いますが、 乾式ですと火災時に耐熱性能を満たせず漏水するのでNG、という樹脂管等と同じ理由だったと思います。(すいません、ソースは探せませんでした。) 消防設備安全センターに問い合わせすれば明確な回答が得られるかもしれません。 何かハウジング形継手を選択しなければならない理由があるのでしょうか。 |
| 確かに耐熱性能も問題ありそうですね。 |
| 回答ありがとうございます。 熱の影響について全く頭の中にありませんでした。 >何かハウジング形継手を選択しなければならない理由があるのでしょうか。 理由は特に無いです。 単に工数が少なくて済むイメージがあったので、ハウジング風の継手 があれば、と考えていただけです。 これですっきりして他種で検討を行います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━