Page 1962 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水槽類の排水口空間について Mの国 08/9/5(金) 9:56 ┣Re:水槽類の排水口空間について masa 08/9/5(金) 10:09 ┗Re:水槽類の排水口空間について つなぎの水道屋 08/9/5(金) 21:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水槽類の排水口空間について ■名前 : Mの国 ■日付 : 08/9/5(金) 9:56 -------------------------------------------------------------------------
| 受水槽の間接排水の排水口空間は通常どのくらいとったらよいのでしょうか? 規定値等あれば教えてください。宜しくお願いします。 |
| 「建築設備設計・施行上の運用指針 2003年版」(国土交通省住宅局建築指導課・日本建築行政会議編集) 日本建築設備・昇降機センター発行によると、「給水タンク等の間接配水管の排水口空間は、管径にかかわらず、最小150mmとする。」です。 |
| 維持管理の指針ですが、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/pdf/02a.pdf 上記の「第2 飲料水の管理 3(3)」にも記載されていると思います。 ただ建基法ではないので、「この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言に当たるものである。」と記載されているので、拘束力はないようにもとれますが・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━