Page 1980 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電算機用PACの除湿量計算 なおぽん 08/10/11(土) 11:21 ┗Re:電算機用PACの除湿量計算 masa 08/10/11(土) 15:55 ┗Re:電算機用PACの除湿量計算 なおぽん 08/10/11(土) 15:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電算機用PACの除湿量計算 ■名前 : なおぽん ■日付 : 08/10/11(土) 11:21 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。いつも拝見させてもらってますが、今回初投稿です。 私、設備関係(主に空・衛)の現場施工管理をしている者です。今回 電算機室の床置き形PACの更新工事の担当となりました。更新する、PAC6台 には、過湿機能がありません。既設の2台(そのまま継続利用)には、過湿機能 あります。 過湿機能なしのPAC6台更新して、除湿が過大になってしまうのでは?との顧客の質問がありまして、急いでいたこともあり、設計部にどういう根拠で過湿機能なしの機器を選定したのか、問い合わせました。 結果、下記のような回答を得ました。 A.計算条件:室内24℃、50% B.PAC除湿能力 新設 既設 1.設置台数 6台 2台 2.冷房能力 全熱45.5KW 35.2KW 顕熱45.0KW 34.9KW カタログ値 潜熱0.5 KW 0.3KW 3.SHF 0.989 0.990 =顕熱/全熱 4.風量 16200m3/h 13800m3/h カタログ値 5.熱水分比 227591 252601 =水の蒸発熱(2501KJ/Kg)/(1-SHF3):近似式 6.空気1kg 8.43kj/kg 7.66kj/kg =全熱/風量4/(3600s/h)×(1.2kg/m3) の冷却能力 ×(1.0kj/kg・K) 7.空気1kg 0.0037g/kg 0.0030g/kg =上式6/熱水分比5 の除湿量 8.PAC1台 719.71g/h 502.12g/h =上式7×風量4×(1.2kg/m3) の除湿量 9.各PACの 4.32kg/h 1.00kg/h =上式8×台数1 除湿量 10.合計除湿量 5.32kg/h C.過湿能力 既設のみ1台あたり4.8kg/h 合計過湿量9.60kg/h 除湿量5.32kg/h < 過湿量9.60kg/h より、除湿過大にならない。 長くなってすみません。これで説明しちゃったのですが、私が疑問に思っているのが、空気1kgあたりの冷却能力を求める式6。 全熱/風量4/(3600s/h)×(1.2kg/m3)×(1.0KJ/kg・K) 風量に空気の密度をかけて、時間当たりの空気の重さが出て、それに比熱をかける と(kj/h・K)の単位になって、空気を1℃下げるのに必要な熱量?になる。 多分 1/3600s/hは、単位間違いで、1kw=3600kj/h からで、kj/hをkwに変換させる ためにかけている。新設の数値で計算すると5.4kw/Kとなる。 冷房能力の全熱をそれで割ると、45.5kw÷5.4kw/K=8.43K これって、吹き出しの温度差になるのですか?どう考えても空気1kgあたりの冷却能力にならない・・・ でも、空気線図で24℃50%の室内温度から、SHF0.989で、線を引っ張り、温度差8.43℃とし、15.6℃との交点を出し、除湿量読むと、・・・・だいたい0.037g/kg 式9の答えと同じ位・・・じゃあ式はあってるのか?でも・・・・ 長くてすみません。昨日から空調ハンドブック片手にずっと考え、今の状態に至ります。もしよろしければどなたかヒントをいただけないでしょうか? なんか考えがどうどうめぐりになってしまい、抜け出せません。お願い致します。 |
| 空気1kg当たりの冷却能力を求めるには、冷房能力を送風量[重量]で割ればいいわけです。 送風量[容積]を送風量[重量]に変える為に、空気の比重量[密度]をかけます。 送風量[kg/h]=送風量[m3/h]×1.2[kg/m3] 冷房能力はkwで表示されているので、kw=kJ/sより、kJ/h=kw×3600s/hとなります。 したがって、冷房能力[kw]と送風量[m3/h]から、空気1kg当たりの冷却能力を求めるには、空気1kg当たりの冷却能力[kJ/kg]=冷房能力[kw]×3600[s/h]÷(送風量[m3/h]×1.2[kg/m3])となります。 6の式は、空気の冷却能力[kJ/kg]=全熱冷房能力[kw]÷(風量[m3/h]÷3600[s/h]×1.2[kg/m3])が正解だと思うので、上式と同じです。 比熱をかけているのは意味が無いような気がするのですが? |
| 教授ありがとうございます。確かに空気の比熱をかけているのが、おかしかった んですね。やっと理解ができました。式の意味を良く理解していない為、今回の様に間違いに気づかず、ぐるぐると計算していた自分を恥ずかしく思います。日々勉強しなければと改めて、痛感しました。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━