Page 1982 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラーの配管 D51498 08/10/16(木) 14:29 ┗Re:スプリンクラーの配管 masa 08/10/16(木) 22:44 ┗Re:スプリンクラーの配管 鉄人60号 08/10/17(金) 10:15 ┗Re:スプリンクラーの配管 D51498 08/10/17(金) 12:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラーの配管 ■名前 : D51498 ■日付 : 08/10/16(木) 14:29 -------------------------------------------------------------------------
| スプリンクラー配管の設計例を見るとループに組んであるものと末端が行き止まりのものがありますが明確な区別の基準というのはあるのでしょうか? |
| 原則は、主管から末端試験弁までの一方向配管ですが、ループ配管も消防庁の通達により認められます。(どちらを選んでも問題ありません) 以下のリンクを参照してください。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1803/pdf/180310yo103.pdf 管路網の計算の詳細は、鉄人60号さんの「Excelで解く - 配管とポンプの流れ」を読むとわかりやすいと思います。 |
| 拙本の紹介をしていただき恐縮です。 masaさんに紹介いただければ百万人力です。 500部の増刷が決まりました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。 |
| ありがとうございました。 手持ちの資料ではどうしても「この場合にはループ配管」という記述が見つけられませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━