■題名 : 空調ドレン管について
■名前 : nesku
■日付 : 08/10/17(金) 17:13
-------------------------------------------------------------------------
| | 確認申請で指摘されたのですが、平屋軽量鉄骨の100平米のいわゆるプレハブですが、そこに空調として壁掛のパッケージエアコンで設計したのですが、ドレン管を屋外に貫通して雨水枡に接続する図面にしたら、ドレンは雑排水なのでダメーということでした。納得いかないのですが、言うとおりなのでしょうか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:空調ドレン管について
■名前 : けろ
■日付 : 08/10/17(金) 23:53
-------------------------------------------------------------------------
| | ドレンについては自治体によって雨水可だったり
雑排水扱いだったり異なるようです。
ダメと言う以上はダメなんでしょう。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:空調ドレン管について
■名前 : masa
■日付 : 08/10/18(土) 0:56
-------------------------------------------------------------------------
| | 下水道法では、空調ドレン排水は雨水ではないので、雨水管への接続は認められません。
ただし、下水道事業者によっては、空調ドレン排水のBOD負荷が低いことから、ルームエアコン、パッケージエアコンのドレン排水は、雨水管へ放流する事を義務付けている場合があります。(汚水管及び、最終処理場の水量負荷を減らす為です)
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:空調ドレン管について
■名前 : nesku
■日付 : 08/10/21(火) 16:21
-------------------------------------------------------------------------
| | 皆様ありがとうございました。
明確ではなさそうですね、言われるがままにしておいたら無難かもしれません。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:空調ドレン管について
■名前 : mario
■日付 : 08/10/21(火) 17:59
-------------------------------------------------------------------------
| | 何かしらトラップが無いと匂いがあがりますよ。気をつけてください。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━