Page 1990 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浴槽用排水槽の頭髪処理について よっしー 08/10/21(火) 21:02 ┣Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について masa 08/10/21(火) 22:27 ┃ ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について よっしー 08/10/22(水) 12:27 ┃ ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について masa 08/10/22(水) 12:41 ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について osouji 08/10/22(水) 8:42 ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について よっしー 08/10/22(水) 12:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浴槽用排水槽の頭髪処理について ■名前 : よっしー ■日付 : 08/10/21(火) 21:02 -------------------------------------------------------------------------
| 排水槽内のフート弁に頭髪が大量に付着し、ポンプが停止してしまいました。 現状ではフート弁の清掃を行っていますが2ヶ月で清掃が必要な状態です。 フート弁からポンプまでの間に集毛器を設置してますが、浴槽から排水槽 への落とし込み配管(100A)には設置してません。 現在浴槽から排水槽への排水口は栓式ですので、排水するときにはどうしても 頭髪等が流れていきます。 これって設計ミスでしょうか。 又、対処方法があれば教えて下さい。 <排水の流れ> 浴槽→排水槽→フート弁→集毛器→排水ポンプ→浄化槽→放流 |
| 排水槽にヘアスクリーンをつけるか、浴槽排水の排水槽流入部ヘアキャッチャーを付けられないのでしょうか? |
| 「排水槽にヘアスクリーンをつける」とありますが、 ヘアスクリーンてなんですか。? 専門ではないので良く解らないので、メーカーとか HP解れば教えて下さい。 |
| 製品ではなく、パンチングメタルやメッシュ金網で作る隔壁(流入とポンプ吸い込み側の仕切り板)です。 |
| フート弁の手前にヘアキャッチャーないのは 設計ミスといわれても仕方がないかもしれません。 |
| やっぱりそうですか、設計事務所に文句を言ってみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━