Page 1993 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外雨水管の吊金物の錆対策について 離退爺 08/10/23(木) 20:35 ┗Re:屋外雨水管の吊金物の錆対策について masa 08/10/23(木) 23:14 ┗Re:屋外雨水管の吊金物の錆対策について 離退爺 08/10/24(金) 23:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外雨水管の吊金物の錆対策について ■名前 : 離退爺 ■日付 : 08/10/23(木) 20:35 -------------------------------------------------------------------------
| 海辺に立つリゾートマンションのベランダの雨水管の支持金物を大規模修繕で18−8ステンレス製に交換しましたが取り付け後数週間くらいから錆が出ています。 製品の素材に疑問が寄せられたため、鋼材メーカーに依頼して成分分析を行いましたが18−8ステンレスであることは間違いないとのことでした。 錆は場所によって程度の差があり、雨がかかりやすいところは錆が少ないようですので、潮風の塩分が原因かと思われます。 錆に強い素材の吊具はないものでしょうか。塩ビ製のものの場合は耐用年数はどのくらいなのでしょうか。配管が塩ビ製なので吊具も塩ビでよいような気もしますが。 よろしくお願いします。 |
| ステンレスは、塩害に弱いので、溶融亜鉛メッキ(どぶ付け)を利用した方がいいでしょう。 塩化ビニール製は、耐光性が弱いと思います。 |
| masa様 ありがとうございました。 溶融亜鉛鍍金協会のページで耐塩性能を確認しました。 海岸200mで20年程度だというので使用できそうな感じを持ちました。 経済性も悪くないということなので、検討をしたいと思っています。 ただし、取り替えたばかりなので、どのタイミングで交換するか・・・? 吊具選定時の知識不足が原因だということがわかりました。 安易な思い込みが落とし穴ですね。 選定した設計者に反省を求めたいと思いました。 初めて、このフォーラムに質問しましたが、こんなに早く返事がいただけるとは思っていませんでしたので、感謝、感謝です。 今後ともよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━