Page 1997 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼避難通路 けん 08/10/24(金) 16:40 ┣Re:避難通路 masa 08/10/25(土) 0:01 ┗Re:避難通路 u7 08/10/25(土) 11:19 ┗Re:避難通路 masa 08/10/25(土) 12:52 ┗Re:避難通路 けん 08/10/25(土) 18:29 ┗Re:避難通路 u7 08/10/28(火) 11:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 避難通路 ■名前 : けん ■日付 : 08/10/24(金) 16:40 -------------------------------------------------------------------------
| 避難通路の確保についてですが、 ある建物で避難通路にしようとしている通路に 入室制限をする装置(カード入室)がついています。 この場合、どのような措置をとれば、避難通路として 確保できるのでしょうか。ご存知の方がいましたら よろしくお願いします。 |
| 自動火災報知設備の火災信号で、自動開錠する必要があります。 |
| 停電時の扱いも悩ましかったような。 停電時に火災が起きても開錠できないとまずいので |
| 電気錠の種類は、停電時開錠型である必要がありますね。 |
| そうなんですね。 いろいろありがとうございます。 |
| 難しいのは、ただの停電時開錠型だと、本当にただの停電(火災時ではない)の時に、開錠されてしまい、セキュリティ上、望ましくない点です。 1.火災時は開錠される 2.火災時に停電でも開錠される 3.非火災時の停電では開錠されない そこまで求めるか求めないかはセキュリティレベルの話です。 あとは自分で考えてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━