 ■題名 : かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて!
 ■名前 : かまどの煙
 ■日付 : 08/10/27(月) 14:11
 -------------------------------------------------------------------------
   新築2階建て木造住宅の土間の台所(室内)に薪のかまど一口を作ろうと
しています。建築基準法や消防法を見てみましたが、煙突を作るときにはこうしろという基準は分かるのですが、かまどに煙突が法規上必ず必要かが分かりません。
今、一般的に使われている台所用のレンジフードを設置して、その下にかまどをつくり、1.2m位の煙突をレンジフードに突っ込もうかと思っているのですが、法規的に問題がありますかね?
又、換気計算を�T型排気フードと考えて、V=30KQで計算しようとしましたが、薪の理論廃ガス量が分かりません。どなたか助けてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて!  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/10/27(月) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   炭の理論排ガス量が、過去レスにあります。

http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1414.htm

レンジフードを付けて換気するにしても、40KQの風量が確保できれば問題なさそうですが。
竈の廻りに「可燃物」がなければ大丈夫だと思います「が」、竈廻りの構造などは所轄消防で相談されてみてはいかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて!  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/27(月) 22:58  -------------------------------------------------------------------------
   かまどの場合は、火災予防条例で炉又は厨房設備の扱いとなるので、薪の消費量によっては、家庭用レンジフードは天蓋としては許可されない場合があります。(家庭用レンジフードはおおむね、厨房入力21kw(18,000kcal/h)以下で使用頻度が低い場合に限り許可されます)
開放型のかまどや、かまどの排気を延長して天蓋(フード)に差し込む場合は、固形燃料を使用する場合は、金網・グリースフィルター等の火の粉を除去できる装置を設ける必要があります。
かまどの大きさにより、投入できる薪の量が異なるので、所轄消防署と打ち合わせが必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて  ■名前 : かまどの煙  ■日付 : 08/10/28(火) 18:20  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
裕次郎様から炭の理論廃ガス量の過去レスを教えて戴いて見ましたら、答えていらっしゃるのがmasa様ではありませんか。
木材によっても違うのかもしれませんが、薪の理論廃ガス量も教えて下さいませんか?又、何を調べれば分かるのかも教えて下さると助かります。
厚かましくてごめんなさい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/29(水) 0:24  -------------------------------------------------------------------------
   投稿規程違反(タイトルの変更は禁止されています)ですが、回答します。
薪の発熱量は、15.6MJ/kg(低位発熱量、標準含水率15%)、理論排ガス量(湿り)は、5.2256Nm3/kgとなります。
出典は、バイオマスの発熱量、薪の発熱量、木の燃焼科学などです。
火災予防条例で、薪の発熱量・理論排ガス量を規定している場合がありますので、所轄消防の指導を受けた方が確実です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 08/10/29(水) 5:44  -------------------------------------------------------------------------
   >投稿規程違反(タイトルの変更は禁止されています)ですが、

masaさん、ありがとうございます。
タイトル修正しました。

>かまどの煙 さん

投稿前に、「当会議室 利用時のルール」を読んでください。

                        管理人(Yoh)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて  ■名前 : かまどの煙  ■日付 : 08/10/29(水) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   不慣れでごめんなさい。
ご回答ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/29(水) 12:17  -------------------------------------------------------------------------
   東京消防庁の場合は、薪の発熱量は18.8MJ/kgとなっていました。
理論排ガス量は、規定されていませんでしたが、5.2256Nm3/kgで計算して問題無いと思います。 18.8MJ/kgは、含水がほとんど無い薪の発熱量だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて!  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/10/28(火) 15:25  -------------------------------------------------------------------------
   RIKUです。
「かまど」に煙突は付き物。下記参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%A9
通常のコンロとの違いは鍋釜などを「かまど」に密着させてセットし煙や熱を出来るだけ室に出さずに煙突で外に出す装置です。ただ、とは云っても一口の場合は特に途中釜替えの時など多少の煙熱は発散しますしますので天蓋などの処置は賢明です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:かまどには煙突が必ず必要ですか?換気計算の方法も教えて!  ■名前 : かまどの煙  ■日付 : 08/10/28(火) 18:05  -------------------------------------------------------------------------
   皆様ありがとうございます。
かまど廻りは床壁天井とも不燃材で仕上げています。
今回かまども一口ですので、なんとか家庭用レンジフードでOKがもらえないか、
消防署と相談してみます。
結果また報告いたします。