Page 2002 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天然温泉の電極について よっしー 08/10/21(火) 20:45 ┗Re:天然温泉の電極について masa 08/10/21(火) 22:05 ┣Re:天然温泉の電極について よっしー 08/10/22(水) 12:18 ┃ ┗Re:天然温泉の電極について masa 08/10/22(水) 12:47 ┃ ┗Re:天然温泉の電極について yonko 08/10/22(水) 15:31 ┃ ┗Re:天然温泉の電極について masa 08/10/23(木) 0:41 ┃ ┗Re:天然温泉の電極について よっしー 08/10/31(金) 14:11 ┗Re:天然温泉の電極について よっしー 08/10/22(水) 12:23 ┗Re:天然温泉の電極について masa 08/10/22(水) 12:44 ┗Re:天然温泉の電極について よっしー 08/10/31(金) 14:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天然温泉の電極について ■名前 : よっしー ■日付 : 08/10/21(火) 20:45 -------------------------------------------------------------------------
| 天然温泉浴場の源泉槽なのですが、満水警報用に電極棒(ステンレス製)を仕様していましたが、温泉成分による腐食及び溶けてしまいました。現時点での対応としては電極帯(ステンレス製)に変更しています。 電極帯をチタン製にすると良いのではと考えてメーカーに温泉を提出して確認しましたが明確な回答は避けられました。 天然温泉源に対応した電極の対応方法があれば教えて下さい。 |
| フロートスイッチでも、対応できないのでしょうか?(源泉がかなり高温なのでしょうか?) |
| フロートスイッチには変更していません。 ステンレス部分が温泉に漬からなければ大丈夫なのでしょうか。? 源泉は26度程度で、源泉槽で60度まで加温しています。 |
| 電極(共通電極)は液面につかないと動作できないので、むずかしいですね。(チタンなら、かなり耐蝕性があるのではないでしょうか?) |
| 横レス失礼します。 以前、温泉槽に耐食性を考慮してチタン製の電極を設置したことがありますが、腐食より先に温泉成分が結晶化して電極にこびりつき、動作不良を起こして交換を余儀なくされたことがありました。温泉に対して電極棒は消耗品という認識です。(特に対顧客には事前に説明しておいたほうが無難と思います。) ちなみに温泉ですがいわゆる食塩泉で塩化物イオンとナトリウムイオン濃度がかなり高かったです。 |
| 消耗品として、定期交換するならステンレスでも良いかも知れませんね。 |
| やはり消耗品と考えるほうが無難のようです。 有難う御座います。 |
| 温泉排水槽はフロートスイッチでも可能かと思いますが、 源泉槽はフロートでの制御は難しいと思います。 (揚水ポンプの発停もありますし。) |
| 制御盤の電極用のフロートレスリレー回路をフロートスイッチ用に改造すれば、動作は可能だと思いますが? |
| 一度聞いてみます。 有難う御座います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━