Page 2004 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼梁の貫通について つなぎの水道屋 08/11/2(日) 23:40 ┗Re:梁の貫通について RIKU 08/11/3(月) 17:49 ┗Re:梁の貫通について つなぎの水道屋 08/11/3(月) 18:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 梁の貫通について ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/11/2(日) 23:40 -------------------------------------------------------------------------
| 建基法で梁貫通についてご存知の方教えていただけないでしょうか。 告示1900号では、耐火構造の床又は壁 告示1426号では、準耐火構造の壁 令 第112条第15項では、耐火若しくは準耐火の床又は壁 令 第129条の2の5の第1項第7号でも第112条第15項以外は壁 建基法(令、告示)で配管に関して梁貫通許可に関しての記載事項がないように思います。 唯一、建築設備設計・施工上の運用指針(2003年版)P10に3時間耐火構造・・・で梁貫通の記載が記載されています。 梁及び柱について貫通等建基法(令、告示)で指示あるいは解釈等あれば、教えていただけないでしょうか。 |
| RIKUです。 >梁及び柱について貫通等建基法(令、告示)で指示あるいは解釈等あれば、教えていただけないでしょうか。 令第129条の2の5 1項二号 『構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。』 とあります。 |
| 返信ありがとうございます。 >令第129条の2の5 1項二号 RIKUさんが仰られているように、こちらの解釈等をお書物で確認すると確かに梁貫通と記載されていました。 私、防火について対応させているのが「主要構造」構造耐力について対応させているのが、「構造耐力上」と解釈し、耐火についての話だったので、耐火に関する部分しか見ていなかったです。(柔軟性に欠けました) RIKUさん、ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━