▼ウォーミングアップ運転について へそ自慢 08/11/21(金) 0:16
┗Re:ウォーミングアップ運転について masa 08/11/21(金) 0:22
┗Re:ウォーミングアップ運転について へそ自慢 08/11/21(金) 0:37
┗Re:ウォーミングアップ運転について masa 08/11/21(金) 1:18
┗Re:ウォーミングアップ運転について へそ自慢 08/11/21(金) 8:49
───────────────────────────────────────
■題名 : ウォーミングアップ運転について
■名前 : へそ自慢
■日付 : 08/11/21(金) 0:16
-------------------------------------------------------------------------
| | 空調機にウォーミングアップ運転時間設定がありますが、イマイチ何のための機能かわかりません。私の会社の設備の場合、ウォーミングアップ時間の間はオール還気運転で冷水・温水・加湿の各自動弁も開きません。
私が調べたり先輩から聞いた話では外気を入れないので省エネになるとか、空調機の停止している間に室内の制御センサーの周りだけ温度が上がってるかも知れないから(室内温度をある程度均一化してから制御させたい)とか聞いたんですが、還気運転するぐらいなら空調機を停止させておけばいいと思うんですが、ご存知の方教えてください、お願いします。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ウォーミングアップ運転について
■名前 : masa
■日付 : 08/11/21(金) 0:22
-------------------------------------------------------------------------
| | 通常は、営業開始の1〜2時間前に冷房・暖房の運転開始を行って、室温を営業開始時に設定温度になるようにします。 営業開始前なので、換気は不要なので、外気流入を止めた方が、立ち上がり時間が早くなります。(空調器を止めたら、運転開始を遅らせる事になるので、営業時間までに室温が安定しません)
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ウォーミングアップ運転について
■名前 : へそ自慢
■日付 : 08/11/21(金) 0:37
-------------------------------------------------------------------------
| | masaさん、素早い返答ありがとうございます。
一つ確認したいんですがウォーミングアップ時間でも冷水・温水・加湿弁は開けてたほうが良いということでしょうか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ウォーミングアップ運転について
■名前 : masa
■日付 : 08/11/21(金) 1:18
-------------------------------------------------------------------------
| | 冷房・暖房を行うので、当然冷水・温水・加湿弁は開いていなければ、いけません。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ウォーミングアップ運転について
■名前 : へそ自慢
■日付 : 08/11/21(金) 8:49
-------------------------------------------------------------------------
| | >冷房・暖房を行うので、当然冷水・温水・加湿弁は開いていなければ、いけません。
そうですよね!だから私の会社の仕様はおかしいと思ってました。
masaさん、ありがとうございます!
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━