Page 2021 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管摩擦抵抗線図について ももんが 08/11/25(火) 17:23 ┗Re:配管摩擦抵抗線図について masa 08/11/26(水) 2:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管摩擦抵抗線図について ■名前 : ももんが ■日付 : 08/11/25(火) 17:23 -------------------------------------------------------------------------
| 茶本の第2章給水設備図2−5〜11配管摩擦抵抗線図中の推奨流速の式がわかりません。 空調学会にも出ていたと思いますが式がありません。 どなたか知っている方がおりましたらご教示ください。 |
| 式は、わかりませんが、鋼管類の場合は、20Aで流速1.0m/s、200Aで流速2.0m/sを単純に片対数グラフ上の直線で結んだだけなので、適当に回帰式を作ればいいのではないでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━