Page 2030 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼連結送水管(乾式)の排水について 大阪の設備屋 08/12/6(土) 19:16 ┗Re:連結送水管(乾式)の排水について masa 08/12/7(日) 3:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 連結送水管(乾式)の排水について ■名前 : 大阪の設備屋 ■日付 : 08/12/6(土) 19:16 -------------------------------------------------------------------------
| 9階建てのマンションなのですが連送(乾式)の地中埋設(横引)にどうしても 勾配・構造上 配管(キーロン管)を一度下げて再度上げないといけない所が発生し 随時水が溜まるところが発生しますが、大丈夫なんでしょうか? 通常は全て配管内の水を抜かなければならない事は承知しておりますが、 実際施工されている方は このような時 どうされていますか? 尚、設計事務所・GC共 了解していますが、実際 技術屋として不安です。 |
| 大量に水が溜まって、送水に支障をきたすような場合を除き、真空ポンプや高圧エアのフラッシュである程度水が抜ければ支障は無いような気がします。 所轄消防に相談する必要がありますが、多少の水の残りは消防も認めてくれるのではないでしょうか?(消火用水の水質によっては、配管の腐蝕を促進する可能性もあるので、上水で多少洗浄する必要はあるかもしれません) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━