Page 2039 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気の概算・見積 内訳について niumo 08/12/18(木) 10:17 ┣Re:電気の概算・見積 内訳について デンスイ 08/12/18(木) 18:41 ┣Re:電気の概算・見積 内訳について 綿菜 08/12/19(金) 8:48 ┣Re:電気の概算・見積 内訳について こてつ 08/12/19(金) 10:19 ┃ ┗Re:電気の概算・見積 内訳について 管理人(Yoh) 08/12/19(金) 10:25 ┃ ┗Re:電気の概算・見積 内訳について こてつ 08/12/19(金) 14:30 ┃ ┗Re:電気の概算・見積 内訳について 綿菜 08/12/19(金) 19:31 ┃ ┗Re:電気の概算・見積 内訳について こてつ 08/12/19(金) 21:12 ┃ ┗Re:電気の概算・見積 内訳について 綿菜 08/12/22(月) 8:56 ┃ ┗Re:電気の概算・見積 内訳について こてつ 08/12/22(月) 13:11 ┗Re:電気の概算・見積 内訳について niumo 08/12/22(月) 10:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気の概算・見積 内訳について ■名前 : niumo ■日付 : 08/12/18(木) 10:17 -------------------------------------------------------------------------
| おはようございます。 電気設備工事費について、設備ごとの比率を知ることができる資料があればご紹介頂けないでしょうか。 例えば電設技術で特集されている電気設備データでは、電気設備工事費が全ての設備についてひとまとめになっていますが、 これを幹線設備:○○千円、電灯・コンセント設備:○○千円… と区別してある資料を探しています。 金額は入っていてもいなくても、全体に対する比率が分かれば充分です。 経験の浅い者で申し訳ありませんがご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。 |
| 一口に電気設備工事と言っても、用途により、その比率はまちまちです。 建設物価調査会には積算実例なども載ってますので、ご参考になれば 幸いです。 |
| おはようございます。 電気屋の綿菜と申します。 その様な一定の比率が有れば、こちらの方こそ是非とも教えていただきたいものですね。 (-_-) |
| 建築設備手帖2008年の149ページに以下のように記載されています。 (電気設備工事費の積算指針−06日本電設工業協会) ------------------------------------------------------------ 建設費における 電気工 電気工事費の割 事費の 電気工事費の内訳(%) 合とその内訳 割合 受変電 自家発 照明 弱電 その他 ------------------------------------------------------------ 大規模事務所 13.7 14.6 5.3 21.5 25.5 33.1 中規模事務所 11.5 17.3 5.6 26.9 19.2 31.0 病 院 14.8 13.5 3.2 23.5 28.7 31.3 学 校 11.0 15.3 3.6 27.7 25.6 27.8 店舗・スーパー 12.5 15.9 6.7 27.3 14.7 35.4 マンション 8.5 7.8 4.5 33.8 41.7 10.2 ------------------------------------------------------------ ずれないでちやんと表示されているでしょうか? うー・・・難しい。 |
| >ずれないでちやんと表示されているでしょうか? うー・・・難しい。 投稿時に、本文入力欄の下部にある 「等幅」 にチェックを入れれば、ずれません。 |
| 管理人さま ありがとうございます。それではやってみます。 (電気設備工事費の積算指針−06日本電設工業協会) ------------------------------------------------------------------- 建設費における 電気工 電気工事費の割 事費の 電気工事費の内訳(%) 合とその内訳 割合 受変電 自家発 照明 弱電 その他 ------------------------------------------------------------------- 大規模事務所 13.7 14.6 5.3 21.5 25.5 33.1 中規模事務所 11.5 17.3 5.6 26.9 19.2 31.0 病 院 14.8 13.5 3.2 23.5 28.7 31.3 学 校 11.0 15.3 3.6 27.7 25.6 27.8 店舗・スーパー 12.5 15.9 6.7 27.3 14.7 35.4 マンション 8.5 7.8 4.5 33.8 41.7 10.2 ------------------------------------------------------------------- お、バッチリですね。 |
| 何らかのデータを元に算出しているのでしょうが、その基準が示されなければ、規模や設備内容によって異なる為、その比率というのは全く当てになりません。 マンションで自家発を持っている所って、どのくらい有ると思います? 下記は当社において受注した物件を各一件のみですが、同じ明細に分けてその比率を算出してみました。 ------------------------------------------------------- 電気工事費の内訳(%) 受変電 自家発 照明 弱電 その他 ------------------------------------------------------- 大規模事務所 19.7 0.0 31.0 32.3 17.0 中規模事務所 26.8 0.0 24.7 22.1 26.5 病 院 16.8 0.0 22.2 28.1 32.9 学 校 22.9 0.0 29.6 35.5 12.0 店舗・スーパー 18.4 8.3 29.8 15.7 27.8 マンション 7.9 0.0 19.4 40.5 32.1 ------------------------------------------------------- 過去一年間の受注実績から抜粋 中には似た様な数字もありますが、偶然の一致と思った方がよいでしょう。 10%単位で括るならそれらしい物も出来るかもしれませんが、5%単位なら誤差は大きすぎますね。 意味無いです。 |
| まあまあ、 私は出典元の人間ではありませんので基準はわかりませんが、この手のデータは、多くの物件の統計なんでしょうね。 一応、名の通った刊行物ですからね。 誤差をどの程度考えるかも使う人が判断すればよいこと。 意味があるかどうかも使う人が判断すればよいこと。 設備手帖に出ているのを知っていたので単に紹介しただけです。 |
| こてつさん こてつさんが「単に紹介しただけ」という事は、わかっています。 ただ、「名の通った刊行物」に掲載されていたという事で、 何の疑いもなく、その数値が正しいと安直に考えてはいけない という事をスレ主さんにお伝えしたかっただけです。 気分を害されたら、ゴメンなさい。 |
| 線菜様 電気は専門外なので目に付いた資料を紹介しましたが、自分の専門領域ではヘタな資料は紹介できないな・・・という気持ちも一方ではあったりします。 線菜さんの仕事への真摯な姿勢が出ている気がしました。 だから気分は害していません。説明もなく、安易に書きすぎたかな なんて思っています。 (おまけ) 前から思っていたのですが、線菜さんのフルネームは「愛流頓 線菜」(Ayrton Senna、アイルトン セナ)ですかね。 ちなみに当時の私は、マンセルのファンでした。 |
| こてつ様、綿菜様、デンスイ様 お返事ありがとうございます。 こてつ様のご回答は私の探していた資料にぴったりでした。設備手帖ですぐに確認することが出来ました。 積算は大変難しく複雑なものだと実感しています。物価本で拾っていくとよく分かりますね。用途もですし物件によってもまちまちというのも理解できます。ご指摘のとおり簡単に考えないようにします。 またこちらに伺うこともあると思いますが、その折はよろしくお願い致します。 niumo |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━