Page 204 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯器の号数について Ryota 03/6/25(水) 14:03 ┗Re:給湯器の号数について 眠眠マン 03/6/25(水) 17:37 ┗Re:給湯器の号数について Ryota 03/6/25(水) 17:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯器の号数について ■名前 : Ryota ■日付 : 03/6/25(水) 14:03 -------------------------------------------------------------------------
| 初めてですのでよろしくお願いします。 給湯器の号数についてなのですが、1号当たり何KW(kcal)でしょうか。 ド忘れしてしまい、カタログや資料を読み漁っても書いてないので、みなさん教えてください。 |
| >初めてですのでよろしくお願いします。 >給湯器の号数についてなのですが、1号当たり何KW(kcal)でしょうか。 >ド忘れしてしまい、カタログや資料を読み漁っても書いてないので、みなさん教えてください。 1号=水1リットルを毎分(Δt=25℃)昇温出来る能力のことです。 従って 1(L) x Δt(25℃)x 1(kcal/L・℃) x 60(min) = 1,500(kcal/h) = 1号の能力 実際の給湯器の能力は 上記に効率(0.75〜0.8程度)がかかってきますので 1号当たり 大体 1,500 ÷ 0.75〜0.8 = (2,000 〜 1,875(kcal/h)) 程度ではないでしょうか・・・。 |
| 早速のRESありがとうございます。 助かりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━