Page 2063 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼循環式給湯器の配管接続 つぶて 09/1/30(金) 13:30 ┣Re:循環式給湯器の配管接続 hatomori 09/1/30(金) 14:17 ┗Re:循環式給湯器の配管接続 つぶて 09/1/30(金) 15:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 循環式給湯器の配管接続 ■名前 : つぶて ■日付 : 09/1/30(金) 13:30 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは、 循環式給湯器50号を設置しているのですが、 給湯管と本体の接続をどのようにしようか考えています。 通常だと水道用SUSフレキを使用しますが、 給湯管は銅管を使用していますので、 電食が起きるのではないかと心配しています。 みなさんはどのように接続していますでしょうか。 |
| SUSと銅は電位差が少ないので、そのまま接続することが多い。 http://www.jssa.gr.jp/greenpipe/g_report/pdf/technique08.pdf |