Page 2071 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼圧力開閉器についての質問 akat 09/2/1(日) 9:36 ┗Re:圧力開閉器についての質問 いのさん 09/2/4(水) 7:56 ┗Re:圧力開閉器についての質問 akat 09/2/6(金) 21:13 ┗Re:圧力開閉器についての質問 いのさん 09/2/7(土) 16:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 圧力開閉器についての質問 ■名前 : akat ■日付 : 09/2/1(日) 9:36 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。空調関係の仕事の1年目です。 わからないことが、あります。 圧力開閉器とは、どのようなものなのでしょうか? (仕組みなどは、わかりますが、どのようなもの(見た目)がわかりません。) また、高圧圧力開閉器、低圧、油圧等すべて同じものなのでしょうか? |
| 冷媒回路の安全装置の話でよろしいのでしょうか 代表的な使い方ですが 高圧圧力開閉器は冷媒回路が異常高圧に至った時に配管や容器を保護する為にシステムを停止したり制御したりします。 低圧圧力開閉器は冷媒回路が異常低圧に至った時に圧縮機等を保護する為にシステムを停止させたり制御します。 油圧保護装置はシステムが起動して一定時間後に油圧と低圧との差が一定以上つかない場合に圧縮機等の保護のためにシステムを停止させます また形はさまざまのものがありますので本などで勉強してください。 |
| 回答ありがとうございます。 何冊か本を買ってみたのですが、どれにも載っていませんでした。 お勧めの書籍等ありましたら、教えていただけないでしょうか? |
| 私は (社)日本冷凍協会の 上級標準テキスト冷凍空調技術 と言う本で勉強しましたがこの本の初級編もあるそうなのでそれなんかよろしいのではないでしょうか またよろしければアマゾンで購入していただければ管理人さんが喜ぶかも? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━