Page 2073 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空冷(水冷)パッケージにおける選定 はらちん 09/1/29(木) 11:28 ┗Re:空冷(水冷)パッケージにおける選定 hatomori 09/1/30(金) 4:27 ┗Re:空冷(水冷)パッケージにおける選定 はらちん 09/2/9(月) 10:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空冷(水冷)パッケージにおける選定 ■名前 : はらちん ■日付 : 09/1/29(木) 11:28 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 現在、病院の新築工事の現場を担当しています。 パッケージを選定する際は、カタログには冷房・暖房の全熱能力しか 記載されてなく、国土交通省の標準仕様書に順ずる書籍で、 「機械設備工事機材承諾図様式集」にも納入仕様書には 全熱能力の記載しか要求事項が書かれていません。 病院は医療機器等の熱負荷がかなり高く、 部屋の熱負荷計算書を見ても、どれも潜熱といえば人体の潜熱数人分 しか見込んでいませんので、どうしても顕熱比が高くなります。 ダイキンの代理店に問い合わせしたところ、カタログ記載の全熱に対する 顕熱比が各室内機の種類・能力毎に記載した表がありましたが、 某メーカーにはそれがないとのことでした。 もちろん、室内温度条件にあった補正は考慮します。 空調設備に携わっているみなさんは、パッケージの選定は どのように行っていらっしゃいますか? やはり、顕熱比を考慮して室内機の選定を行うべきでしょうか。 下手な質問内容ですいませんが、ご回答宜しく願いします。 |
| 設計者それぞれの考えがあると思いますが、今は全熱比較で決定している 方が大部分でしょう。 人を対象とする空調の場合26℃、50%(RH)も28℃、35%(RH)も 同じような至適温湿度域になるので問題が生じないと思います。 負荷計算にしても、最高負荷時だけが顕熱能力不足で、大部分の時間帯は0K であるとか、医療機器の発熱も機器稼動時間が少ないとか、稼動開始時のみ 発熱が多くて通常使用時の発熱量は少ない機器が多い。なども考えられます。 |
| 貴重な意見ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━