Page 2078 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パッケージエアコンの制御 taka 09/2/11(水) 11:03 ┗Re:パッケージエアコンの制御 N556 09/2/11(水) 15:56 ┗Re:パッケージエアコンの制御 N556 09/2/11(水) 15:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パッケージエアコンの制御 ■名前 : taka ■日付 : 09/2/11(水) 11:03 -------------------------------------------------------------------------
| 空調設計の初心者です。 よろしくお願いいたします。 空冷式パッケージの室内機の吹出温度は どうやって決まりますか? 室温が高くなると 室内機の吹出温度と風量はどのように変化しますか? |
| 吹出し温度は結果論です 蒸発器の温度と風量、BF(CF)の関係で決まりますが ファン回転数とフィルターの状態、 ダクトタイプならその圧力損失で風量が変わります 風量が下がれば吹出し温度は下がります (厳密にはそういいきれない場合があります) 蒸発器の温度は、運転要求が100%の場合、 室外機の凝縮器を通過する温度(湿度はとりあえず無視します) 及ぶび風量、(高圧側圧力に影響) さらには循環冷媒量(定速COMPは周波数に依存、INVは回転数に依存) さらには室内側吸い込み空気の状況 これらの複合要素の結果論です |
| 補足 膨張弁式の場合は開度100としての事です |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━