Page 2100 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機器コンクリート基礎について う゛ぉくしっち 09/3/6(金) 18:12 ┗Re:機器コンクリート基礎について masa 09/3/7(土) 0:28 ┗Re:機器コンクリート基礎について う゛ぉくしっち 09/3/9(月) 16:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機器コンクリート基礎について ■名前 : う゛ぉくしっち ■日付 : 09/3/6(金) 18:12 -------------------------------------------------------------------------
| 機器用のコンクリート基礎の必要性について 通常設備室等に置いて,床に機器を設置する場合 だいたいコンクリート基礎の上に設置していますよね。 コンクリート基礎の本当の理由ってどのような事がある のでしょうか? 例) ・躯体と直接の縁をきるため? ・重量物の固定において面で受けるため? ・漏水があった場合の水没回避? こう考えるとコンクリート製基礎でなくても 対応可能な物がたくさんあるような・・・ それとも他に理由が? よろしくお願いします。 |
| 機械基礎の目的は、以下のとおりです。 1.基礎により、機械を躯体に固定しやすくする。(アンカーボルト等の設置を容易にする) 2.基礎の立ち上がりにより、浸水・漏水等による、機械の腐蝕を防止する。(ドレン管等の設置を容易にし、かつ床の漏水の影響を機械に与えない) 3.基礎により、台車等の接触による機械の破損を防止する。 4.機械重量が過大な場合、基礎により面荷重を軽減する。 したがって、浸水・漏水が無い場合や、浸水・漏水に対応できるもので、あればコンクリートである必要はありません。(溶融亜鉛メッキ鋼材・ステンレス・特殊防蝕金属、強度が確保できれば、樹脂でも可能です) コスト的に安価で、上記性能が確保されるので、コンクリート基礎の採用が多いです。 |
| 早速の丁寧な解答ありがとうございます。 実際に基礎の載せる機器,室内の状況,コストを比較をして コンクリート基礎にするか判断してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━