Page 2109 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビジネスホテルの給水量計算 むうめう 09/3/4(水) 11:17 ┣Re:ビジネスホテルの給水量計算 どんちゃん 09/3/4(水) 12:15 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 むうめう 09/3/4(水) 12:23 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 どんちゃん 09/3/4(水) 12:38 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 むうめう 09/3/4(水) 14:50 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 どんちゃん 09/3/4(水) 19:06 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 むうめう 09/3/4(水) 19:13 ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 桂舟 09/3/4(水) 13:09 ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 むうめう 09/3/4(水) 14:52 ┗Re:ビジネスホテルの給水量計算 KAZU 09/3/17(火) 17:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビジネスホテルの給水量計算 ■名前 : むうめう ■日付 : 09/3/4(水) 11:17 -------------------------------------------------------------------------
| サブコンの工事担当者です。 ビジネスホテルを施工中ですが、受水槽が受水槽室に対し 大きすぎて納まりません。 設計計算書によると使用水量を300L/人(室)として 受水槽容量を決めています。(1日の使用量x40%) 各室の設置器具はユニットシャワー・大便器(ロータンク)・洗面器です。 300Lの根拠が分からなく、希望としては設置可能受水槽より 逆算して200Lに設定したいと思っています。 明確な根拠もしくは実績データをお持ちの方がいらっしゃいましたら アドバイスお願いします。 |
| 水槽へ入る給水量も含めて調整した方が良いですよ。 水槽サイズなんて、ピーク時に空にならなければ良いわけですから。 ただ水道局の基準もあるので協議が必要だと思います。 |
| どんちゃんさん早速ありがとうございます。 設計時の水槽サイズで150Aの引き込みの事前協議は済んでいます。 150Aのままでいければ、渇水が起こることはないと思いますが 客先に根拠を求められると、返答に困ります。 |
| 学会基準だと最少で250Lですからね。 水道局によってはホテルだと350〜450Lなんてとこもあるし。 給水が十分で、水道局がとやかく言わない所なら、 シュミレーションを作って、渇水にならないことを 証明すれば良いのではないでしょうか。 納まらない設計をした設計事務所の見解は? 本来設計者が解決させるべき内容だと思いますが。 |
| 度々回答ありがとうございます。 厳密に言うと水槽は納まるのですが、ポンプユニットの置場が 一段高いところで設定してあり、自吸式になってしまうと 各ポンプ個別でフロート弁取付になってしまいます。 今回は台数が多く、2槽にサクションを持っていくと24本必要になります。 よって水槽を小さくしてそのスペースにポンプユニットを 配置しようと考えています。 自吸式のポンプユニットでヘッダー方式を採用した経験もあるのですが 空調系補給水の場合が多く、今回のように上水で竣工後の渇水事故が 営業に大きく影響してしまう場合は、メーカーが保証する接続方法を 採用したいと考えているためです。 設計の担当者はあれこれ模索しておりますが、責任を伴うと判断が 難しいと思います。大きな声では言えませんが自社設計ですから・・・ |
| むうめうさんの考えで進めるが良いでしょうね。 給水管からすると受水槽はクッションタンク的な役割だけですね。 余談ですが、私が過去に井水利用した温泉ホテルを施工した時に 井水が豊富だったので受水槽を設計容量の1/3にする提案をしましたが 設計事務所が受け入れてくれませんでした。 竣工後、平日の客があまりに少なくて水質悪化し、ホテルから相談があって 3槽あった受水槽を結局1槽だけにしたことがあります。 |
| 返信ありがとうございます。 渇水しない自信はありますが、保証することはできませんよね。 実際の運用結果は遠い先の話ですが(2期工事完了は5年後位) 設置する結果は報告します。 |
| 各水道局の設計基準を遵守されることが優先しますが、基準が無ければ下記の関係式が成り立ちます。 Vs>=Qd-Qs*T かつ、 Qs(24-T)>=Vs ここに Vs:受水タンクの有効水量m3 Qd:1日の使用水量m3/d Qs:水源からの給水能力m3/h T:1日の平均使用時間h 建築設備設計マニュアル給排水・衛生編P29より |
| 回答ありがとうございます。 計算してみます。 ただ今回の物件はビジネスホテルと商業施設の複合ビル の為、使用時間を決めるのが難しいです。 |
| ビジネスホテルと商業施設の複合ビルであれば、商業施設の低層階部分を水道直圧にして、受水槽容量を減らすという手も考えられると思います。 ご検討下さいませ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━