Page 2114 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼サービスタンク離隔距離について kei 09/3/24(火) 9:34 ┗Re:サービスタンク離隔距離について ちっちゃな設計や 09/3/24(火) 20:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : サービスタンク離隔距離について ■名前 : kei ■日付 : 09/3/24(火) 9:34 -------------------------------------------------------------------------
| 機械室の機器配置について オイルサービスタンク設置からの燃焼機器の離隔距離 を教えていただきたいのですが? また他の注意点はありますか? |
| 燃料の取扱量が指定数量以上か少量危険物かによって違うと思います 指定数量以上の場合は専用室にタンクをおかなければならないので 逆に離隔距離は別に無かった用に思います。(メンテスペースが確保されていれば) 条例で違いも多少ありますが少量危険物の場合はボイラーの外側までが液体燃料の場合は2m以上と記憶しています(施工地域の消防予防課に確認してみて下さい) 後、貯蔵量でサービスタンクの板厚が違っていました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━