Page 212 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高温水ポンプ軸受け部の冷却 だいちゃん 03/6/30(月) 19:44 ┗Re:高温水ポンプ軸受け部の冷却 老婆心 03/6/30(月) 21:24 ┗Re:高温水ポンプ軸受け部の冷却 だいちゃん 03/7/1(火) 8:39 ┗Re:高温水ポンプ軸受け部の冷却 老婆心 03/7/2(水) 1:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高温水ポンプ軸受け部の冷却 ■名前 : だいちゃん ■日付 : 03/6/30(月) 19:44 -------------------------------------------------------------------------
| 高温水(112℃)のシステムですが、ポンプの軸受け部に冷却水を流してパッキンなどの寿命延長を図るとの記述が参考書にあったのですが、どの程度の冷却量が必要なのか分かりません。経験が無いため、冷却が本当に必要なのかも分かりません。 どなたか経験された方がいらっしゃったらご教授下さい。 |
| かなり高額ですが、ノンシールポンプというのが有ります。 これは軸受のないタイプです。従って水を使いません。 恐らくこれだけで検索できるはずです。(メーカー名はあえていいません) 流量に上限(ラインポンプ上限程度)あり。 高温水で、密閉回路を維持したいのなら、前記ポンプ(台数対応)が最良かと。 軸受水冷式の場合ですが、メーカーに聞いた方が速いと思います。 勿論、焼き付き防止に必要です。 酉島(トリシマ ここ安かった?)とか色々。 水量は25A位みておけば(台数にもよる) 大丈夫かも。 温度112℃ですが、かろうじて高温水か。 往・還管温度は何度か、もう一度確認してはどうでしょうか。 |
| ありがとうございました。 早速調べてみます。 本当にこの会議室に出してみて良かったと思っています。 |
| 単なるポンプ交換だけではないような気がします。 この先、色々な問題(難問)が発生すると思います。 その対策として(ほとんど資料ない) 財団法人省エネルギーセンター 千葉孝男著 『蒸気・高温水システム』 4,000円位 を購入されてはいかがでしょうか。 タイトルは限定的ですが、配管一般に実用的な項目も数多くあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━