Page 2128 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ウエストンでの計算について 若葉マーク 09/4/7(火) 16:04 ┗Re:ウエストンでの計算について 裕次�カ 09/4/8(水) 3:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ウエストンでの計算について ■名前 : 若葉マーク ■日付 : 09/4/7(火) 16:04 -------------------------------------------------------------------------
| 今回はじめて投稿します。 公園の設計を今回しています。 設計条件は、0.2MPaで本管から取り出しで、管末が0.5MPaで給水します。 水栓数が全部で42栓あり、トイレや水飲み手洗い等です。 ウエストンでの計算が初めてです。 区間 口径 延長 換算長 計 流量 動水勾配 損失水頭 器具 mm m m m L/min m a 50 69.714 43.4 113.11 92 14.8 1.67 メーター、ストップバルブX2 b 50 5.188 5.19 64 7.9 0.04 c 50 70.062 9.2 79.26 64 7.9 0.63 ストップバルブX2 d 50 21.175 21.18 64 7.9 0.17 e 50 117.303 117.30 52 5.5 0.65 f 50 72.105 72.11 44 4.2 0.30 355.547 計3.46 有効水頭 Ho=20.4m-損失水頭 16.94m 最小動水圧は 有効水頭X0.098 0.166Mpa 0.166 Mpa> 0.05MPa OK と計算しました。途中で枝管としてトイレ等に給水していますが、そこの部分は この計算に足し合わせるのでしょうか? それとも、メイン管のみで大丈夫なのでしょうか? 周りに相談できる人がいません。よろしくお願いします。 |